我遇到的是一个单元配电问题:一个单元12户,每户负荷我取的是10KW,需用系数是0.9,功率因数为0.8;我采用的是铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆,请问要多大呀
我遇到的是一个单元配电问题:一个单元12户,每户负荷我取的是10KW,需用系数是0.9,功率因数为0.8;我采用的是铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆,请问要多大呀
22楼
三居室6~8kw,二居室4~6kw,12户一个单元,用35的导线是可以的,50更好。进户线用不小于10m2。这些基础数字,国家、地方规范及技术措施都有非常明确的规定,而这些规定本站也有电子版本下载的。说到基本的负荷计算公式和电缆规格,16、17楼已经说的很清楚了。而多大导线对应多大载流量,穿多大管子,图籍规范中有明确要求,没有讨论的价值。
结论是:楼主每户负荷选择错误,所得电缆数据错上加错,基本概念不清楚。应该是每户4~8kW,12户单元选择35m2或50m2进线电缆。穿SC50。
回复
23楼
一、住宅户型及用电负荷
部分地区用电负荷规定:
黑龙江省(98)年为每套住宅用电负荷标准3~4kw,电度表10(40)A。
上海市(94年)为每户设计功率4kw,选用电表5(20)A。 山东省(97年)为每户6~8kw。
湖南长沙市(97年)为普通住宅每户4kw,中档住宅每户6kw,高档住宅每户10kw,原则按 40W/M2考虑配电。
贵州省(98年)为非电热户,每户0.5~ 1.5kw,电热户每户2~6kw(含空调、淋浴)。
甘肃省(97年)为每套设计功率不小于4kw。
负荷计算需要系数kx取值见表11~13。
负荷计算时,COSφ取值大多数地区未明确确定、国际规定用电设备COSφ为09。重庆市标准,COSφ取值,对多层及高层住宅为06~065,全电气化住宅为07~075。
回复
24楼
需要系统太大了,选用YJV-1KV-4X50+1X16 SC70
回复
25楼
需用系数0.9太大了,取0.75 ,YJV-1KV-4*70+1*35mm2的电缆
回复
26楼
如果是我,需用系数取0.95,功率因数取0.9,电缆取YJV22-4X120+1X70 RC100
回复
27楼
10KW,如果是单相入户个人感觉太大。如单相入户Kx=0.5
如三相入户Kx=0.95,Ijs=192
回复
28楼
10kw,应是三相入户
回复
29楼
每户面积为124平方米呀
回复
30楼
什么样的住宅?面积有多大?每户负荷是不是过大了点?如果按照你说的计算电流很大。建议你负荷是不是可以取小一些,另外你的需要系数太大,取0.5~0.7就可以了。我一般取0.6,每户负荷按面积大小取6KW,8KW,电缆选VV22-4×25+1×16-SC70 FC的,你选的VV22-4×120+1×70-SC100 FC的确太大。
回复
31楼
10kw有点大,6或8kw就行了,电缆用YJV-35或50的,50的管