我遇到的是一个单元配电问题:一个单元12户,每户负荷我取的是10KW,需用系数是0.9,功率因数为0.8;我采用的是铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆,请问要多大呀
我遇到的是一个单元配电问题:一个单元12户,每户负荷我取的是10KW,需用系数是0.9,功率因数为0.8;我采用的是铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆,请问要多大呀
42楼
其实住宅的功率因数取0.9就好了用YJV-4*95-S100
回复
43楼
技术措施里,12户用Kx=0.95……更恐怖
回复
44楼
负荷计算每个人的取值都不一样的。我认为12户KX取0.8,COSφ取0.9为好。电缆宜选YJV型。
回复
45楼
如果是我,需用系数取0.8,功率因数取0.9,电缆取YJV22-4X50+1X25 SC100-FC
回复
46楼
中国的住宅正由小康向着现代化发展进化,希望大家选择电缆时放大一个等级!呵呵,个人认为!
回复
47楼
每户取10KW是不是太大了,我一般120平以上才取8KW,以下的一般也就4或6KW
回复
48楼
楼主的面积为124m2,取8kw/户(上海地区)。如按Kx0.8、cosφ=0.9,长度=100m条件,用电缆计算程序v1.1算,需选YJV22-4X95的。
回复
49楼
功率因数可取高点,0.9
回复
50楼
进户线是指进住户配电箱的线么?那么要求10mm2,具体是指BV线还是指电缆?vv6mm2的载流量和BV10mm2的载流量基本等同啊
回复
51楼
住宅用户的功率因数一般取0.8比较合适吧!~
需要系数嘛,因为是三相进线,每相4户,应该是0.9没错.
但每户功率10kW有点大了,应该是8kW左右比较合适!~
我在别的地方看到一篇文章好像100mm2以上的每户负荷才是8kW.
回复