我遇到的是一个单元配电问题:一个单元12户,每户负荷我取的是10KW,需用系数是0.9,功率因数为0.8;我采用的是铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆,请问要多大呀
我遇到的是一个单元配电问题:一个单元12户,每户负荷我取的是10KW,需用系数是0.9,功率因数为0.8;我采用的是铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆,请问要多大呀
52楼
技术措施那个需要系数竟然取0。95,我看不对,这问题还得讨论,不能随便执行。
但不执行又不行,尽管它不是规范,但却是权威,那个数据是狗屁编的,但只要带上好帽子,也就变成权威数据了,KAO
回复
53楼
全国措施和北京院出的措施在这点上是一样的,表格完全同样。12户需要系数指的是三相配电时候,也就是每相负担4户的时候,需要系数取0.95,应该也不会太大。
回复
54楼
请问各位220m2以上的户型用电指标该选多少KW呢?
回复
55楼
我最近做了一套住宅。根据《小康住宅设计导则》推荐每户用负荷及电能表 电力负荷需要系数中规定。10户取0。58 14户取0。47 ,但在设计中对支线的选取应适当的放大倍数。我感觉 12户取 0。7比较合适。
在设计手册中,对住宅的负荷,有比较详细的说明,各个省市地区,都基本有可参考的数据。
回复
56楼
关键是你选的每户负荷、需用系数过大,所以算出来的线径偏大,一般铜线50平方就足够了。
回复
57楼
如果是一层商店上面六层住宅,我整栋设一总配电箱,三个单元,我分别设了四电表箱,他们分别是:一层商店一个电表箱36lkw,三个单元各用一个电表箱96.5KW,我电表箱那儿取需要系数为0.75,我总配电箱那儿取需要系数为0.5,还有三相平衡怎么平衡呀,总有一相有多36KW呀,请问各位大哥、大姐我应怎么做呀
回复
58楼
小兄刚入行请各们大哥、大姐们多多照着小弟呀
回复
59楼
按单相配电,12户需要系数是0.6啊,怎么会是0.9呢,
是不是查到三相配电上去了
回复
60楼
底层是商店:用电36KW,上面住宅三个单元,每个单元各用电96.5KW,我商店、每个单元各设一电表箱,引进电源为一个总配电箱,不能达到三相衡呀,该怎么为呀,我单元配电箱那儿需要系统数取的是0.75,总配电箱那儿取的是0.5,不知对不对呀
回复
61楼
VV-1KV-4*70+1*35mm2