我遇到的是一个单元配电问题:一个单元12户,每户负荷我取的是10KW,需用系数是0.9,功率因数为0.8;我采用的是铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆,请问要多大呀
我遇到的是一个单元配电问题:一个单元12户,每户负荷我取的是10KW,需用系数是0.9,功率因数为0.8;我采用的是铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆,请问要多大呀
62楼
对于住宅用户,进户线当然应该按照单相的计算啦!~
12户平均每相4户,需要系数取0.9有错嘛?!~
回复
63楼
为什么每户取10KW呢,三相还是单相入户,我觉得对于普通大套的住宅,没有统一配一拖多空调的,每户8KW足够了,系数可以打到0.8。
回复
64楼
选用4*35+1*16SC50可
回复
65楼
我觉得需用系数取0.7,好一些,可以用VV22-1KV(4x70+1x35)SC100-FC就行
回复
66楼
我觉得要是小区变电所不是你们做的话,那么前面的开关不是你选,这样你的电缆就定不下来。就写一句电源进线由供电部门负责。
回复
67楼
10kw是不是有点大呀?但是按照你的计算,我会选用4*70的线.
回复
68楼
首先我觉得要先考虑每户的住宅负荷,在考虑是单相入户还是三相入户,在查需用系数,规范上说用功率因数宜为0.9,选0.8保守也可,在进行计算电流,查出电缆的选择。
我算出的电缆为vv22-4X70+1X35SC70-FC
回复
69楼
PE=12×10=120KW
Ij=120×0.7/1.732/.038/.85=150A
150×1.1=165A
选择短路气为C160
160×1.2=192A
选择导线为 ————-查表即得。
回复
70楼
我算的是
计算电流=192.45A
COS%%C=0.9 Kd=0.95
电缆为VV22-3X70+35RC100FC
回复
71楼
按你的数据选YJV4*70+1*35-SC50
回复