我遇到的是一个单元配电问题:一个单元12户,每户负荷我取的是10KW,需用系数是0.9,功率因数为0.8;我采用的是铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆,请问要多大呀

我遇到的是一个单元配电问题:一个单元12户,每户负荷我取的是10KW,需用系数是0.9,功率因数为0.8;我采用的是铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆,请问要多大呀
免费打赏
qyfy
2005年01月05日 00:43:23
72楼
YJV 应该是交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯铜芯护套电力电缆
回复
ssj
2005年01月05日 01:09:37
73楼
技术措施的需要系数220v为0.5.
回复
heartsun
2005年01月06日 12:10:14
74楼
我一直都用4*70+1*35的 但是觉得4*50+1*25的也可以
回复
xxdlsjy
2005年01月06日 12:27:17
75楼
选用YJV-0.4-4*35。即可,照明用相线要与零线一致。
回复
xxdlsjy
2005年01月10日 10:35:53
76楼
每户取6KW即可,配YJV-0.4-4*35.
回复
飘泊的云
2005年01月11日 11:16:57
77楼
有4*70+1*35的电缆,采用什么接地,如果在进建筑物前是TN——C,4根不就够了。
回复
dreamboat
2005年01月12日 22:43:00
78楼
我这里的一个小区,装有户式中央空调,夏天实测每户最大电流36安,冬天打开电加热要45安.都是单相配电.如果装有这种空调的话,应该按10千瓦/户设计.好象电流大少与面积关系不是绝对的对应.小区在山东
回复
witch_cn
2005年01月13日 14:23:20
79楼
VV-1KV-4*70+1*35mm2
回复
kmwhzf
2005年01月13日 14:46:08
80楼
《建筑电气常用数据手册》有住宅负荷系数表,看看!也许对你有帮助!
回复
sukelong2002
2005年01月13日 14:53:51
81楼
每套10KW太大,根据户型分为4,6,8KW,需用系数也太大,取0.6就可以
用YJV-4*50+E25就可以了