住宅负荷计算及电缆选择问题
shifeilong123
2004年11月11日 11:16:03
只看楼主

我遇到的是一个单元配电问题:一个单元12户,每户负荷我取的是10KW,需用系数是0.9,功率因数为0.8;我采用的是铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆,请问要多大呀

我遇到的是一个单元配电问题:一个单元12户,每户负荷我取的是10KW,需用系数是0.9,功率因数为0.8;我采用的是铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆,请问要多大呀
免费打赏
lengmei-010
2005年01月13日 15:12:50
82楼
YJV-4X70的就行
回复
lala_xl
2005年08月27日 23:33:52
83楼
你是单相入户吧,所以你的同事应该是把12户平均分配到三相上,所以才有选VV22-4×16+1×6-SC16FC
的结果
回复
zzdlm_cn
2005年08月28日 12:01:58
84楼
搞不懂,这么个简单的问题居然引发了长达五页的争论,比"精华"帖还精华啊!
回复
liubo4126
2005年08月30日 13:24:13
85楼
计算电流是203,在对比电缆载流量95平方差不多
回复
ttzqb
2005年08月30日 14:09:14
86楼
你的功率因数低了一点,至少应按0.85计算,则结果是
电流=0.9*10*12/1.732/0.38/0.85=193A

则要选用95的电缆哦.

另外,如果每户10KW,你是不是考虑三相供电?
回复
7859432
2005年08月30日 16:46:28
87楼
你定的是不是太大了,我们这每户5KW,再计算选用电缆即可,很容易的。
回复
windboy811
2005年08月30日 20:58:44
88楼
请问计算电流是192,是不是就是说选择200A的空开就可以了
回复
zywbl
2005年08月31日 10:27:53
89楼
请问81楼朋友你那儿的户式中央空调是多大用电量,按单相计算的户式中央空调平均计算到每平方米负荷多大?
回复
a13827224023
2007年04月02日 17:18:25
90楼
P=120KW
kx=0.65
cos=0.8
Ijis=148A
回复
menghao1688
2007年04月16日 11:34:50
91楼
谢谢
回复