如图所示,今天停电,电站两个工作人员过来变压器这样这样做,把三条带爪可调的竿先挂在变压器电缆上,拧紧,然后三条竿是连通的,都是接到地线上去的,请问各位大神,这是有什么用,或者是干什么的?在什么情况会这样做?谢谢解答!!

IMG_20130316_091507839.jpg IMG_20130316_091520779.jpg IMG_20130316_091546998.jpg IMG_20130316_091558358.jpg

如图所示,今天停电,电站两个工作人员过来变压器这样这样做,把三条带爪可调的竿先挂在变压器电缆上,拧紧,然后三条竿是连通的,都是接到地线上去的,请问各位大神,这是有什么用,或者是干什么的?在什么情况会这样做?

谢谢解答!!

IMG_20130316_091507839.jpg


IMG_20130316_091520779.jpg


IMG_20130316_091546998.jpg


IMG_20130316_091558358.jpg

免费打赏
shiyanchangdzy
2013年04月30日 19:49:06
33楼
图片中是“线路临时接地线”,挂在“令克”的上面(高压的线路侧),说明高压线路在检修,防止变压器低压侧返送电,是检修工作的安全措施。
回复
szh0111
2013年05月09日 17:01:47
34楼
检修时保护人员安全用,学习了。
回复
lqllqllr
2013年07月29日 14:36:35
35楼
学习,长知识了,哈哈
回复
fudanlizhiheng
2013年08月06日 09:50:58
36楼
楼主变电站上班之前这些都不学的么。
回复
自行
2013年08月17日 12:42:28
37楼
接地线,防止感应电和突然来电对维修人员的伤害
回复
beining1112
2013年08月18日 20:47:30
38楼
学习了!:)
回复
cigarxu
2013年08月22日 10:04:16
39楼
预防残电是主要原因吧……