海尔kfb48GM的2匹空调更换新的海立压缩机先开机制冷加到低压3公斤电流大概7A,开制热高压35公斤电流13A热保护动作室内机开的是大风,风机正常运行。开始以为R22加多了开始放,制冷放到2.2公斤电流6A开制热高压一会又到35公斤电流13A又跳机器了,又更换了一个翅片干净的内机高压还35公斤出风也是热的,开一会过电流跳机,我的加液表是好的,真的不知道那里有问题请大家帮忙给我分析分析。谢谢了!!
海尔kfb48GM的2匹空调更换新的海立压缩机先开机制冷加到低压3公斤电流大概7A,开制热高压35公斤电流13A热保护动作室内机开的是大风,风机正常运行。开始以为R22加多了开始放,制冷放到2.2公斤电流6A开制热高压一会又到35公斤电流13A又跳机器了,又更换了一个翅片干净的内机高压还35公斤出风也是热的,开一会过电流跳机,我的加液表是好的,真的不知道那里有问题请大家帮忙给我分析分析。谢谢了!!
23楼
tom81000 发表于 2013-5-14 18:10 最后更换外机解决,是换向阀半堵,用氮气接电源试的时候是好的,接上压缩机加玩冷媒试机就不行了更单单换四通阀解决的,还是换整个外机解决的?
回复
24楼
制冷模式系统正常,制热不正常,可能是四通电磁阀或制热的节流装置有问题。
回复
25楼
室外机单向阀毛细管堵塞
回复
26楼
制热时,高压压力过高,怀疑节流装置堵了
回复
27楼
可能是室外机单向阀不严密,导致现在这个环境温度下制热时室外蒸发压力高在,制热量大散热量小。仅供参考
回复
28楼
看样子你还压缩机没用氮气吹干净系统,堵在节流器附近了。
回复
29楼
确定什么样的环境温度,正常环温35度开制冷,低压大概是4公斤左右压力,如果这个环温下开制热的话压机会因负荷太大排气温度高,电流大而产生保护停机。制热模式应该在环温7度左右的时候开机进行验证。
回复
30楼
:@:@:@:@:@
回复
31楼
管路堵已解决:D
回复
32楼
感觉是堵了!建议整体检修一下
回复