各位大侠 您好! 近期发现楼房总漏电保护器经常跳闸。原因是由各单元用户的短路与漏电造成的,现楼房用户各家都有漏电保护器。但各家的漏电保护器起不到漏电保护的作用。而楼房的总漏电保护器跳闸,导致整栋楼房停电,请各位大侠给予赐教。
各位大侠
您好!
近期发现楼房总漏电保护器经常跳闸。原因是由各单元用户的短路与漏电造成的,现楼房用户各家都有漏电保护器。但各家的漏电保护器起不到漏电保护的作用。而楼房的总漏电保护器跳闸,导致整栋楼房停电,请各位大侠给予赐教。
12楼
楼栋的总漏电保护至少设置成150mA等级。而且这个总漏电保护漏电流是可以调整的。
本来想上传图片的,这个网络不给力。
回复
13楼
gongdicainiao 发表于 2013-3-17 09:39 用户的漏电保护器不是电子式的 总漏电保护器是电子式的 另外漏电电流相等时间相等。这两种因素引起漏电保 …漏电动作电流相等、漏电动作时间相等的话,说明总进线漏保选型错误,必须更换!!!
回复
14楼
flylovemore 发表于 2013-3-17 20:34 把漏报换成断路器——–完全错误!!!
回复
15楼
总结下:
1.楼的漏保整定电流太低,用于漏电火灾报警我们一般选500mA;
2.楼漏保脱扣时间太短,设定为0.5秒,与户内漏保形成选择性;
3.线路存在漏电现象,检查各分支对地电阻,排除漏电故障。
回复
16楼
其实这个主要是做防止漏电流引起火灾,并不是防止人身电击保护的,这个值我认为至少300mA。
当然和这个配电干线的距离有关!
回复
17楼
可能是漏电保护器的额定动作电流值选小了,现在家用电器增多,整楼正常的泄漏电流总值变大,超过了RCD所能保护回路的正常泄漏电流,对此情况可以将RCD的额定动作电流值适当调大一点。各家的RCD不跳可能是因为上下级RCD的动作时限上没有配合好
回复
18楼
还有一个可能,会不会是总漏保到各支路漏保的线路绝缘不行?甩开支路测一下这段电缆的对地绝缘
回复
19楼
路过,学习一下!
回复
20楼
那里被水泡了?
回复
21楼
先检查清楚,是什么原因导至跳闸!