各位大侠 您好! 近期发现楼房总漏电保护器经常跳闸。原因是由各单元用户的短路与漏电造成的,现楼房用户各家都有漏电保护器。但各家的漏电保护器起不到漏电保护的作用。而楼房的总漏电保护器跳闸,导致整栋楼房停电,请各位大侠给予赐教。
各位大侠
您好!
近期发现楼房总漏电保护器经常跳闸。原因是由各单元用户的短路与漏电造成的,现楼房用户各家都有漏电保护器。但各家的漏电保护器起不到漏电保护的作用。而楼房的总漏电保护器跳闸,导致整栋楼房停电,请各位大侠给予赐教。
22楼
1.楼的总漏保整定电流太低,用于漏电火灾报警一般选500mA;
2.楼漏保脱扣时间太短,设定为0.5秒,与户内漏保形成选择性;
3.线路存在漏电现象,检查各分支对地电阻,排除漏电故障。
4.还有关键是弄清楚到底是漏电跳还是过流跳。
回复
23楼
没图没技术参数 不好说
回复
24楼
cnhi001 发表于 2013-3-19 09:52 先判断是漏电跳还是过流跳,可以在用电高峰时量一下电流,如果是漏电跳,查一下每路出线的对地电阻,如果每 …不可,总漏电保护器不能去掉,换成大一点的试试
回复
25楼
我认为是总漏电开关漏电电流设置小了。
回复
26楼
fusion911 发表于 2013-3-19 14:05 总结下:1.楼的漏保整定电流太低,用于漏电火灾报警我们一般选500mA;2.楼漏保脱扣时间太短,设定为0.5 …怎样检查每相的对地电阻。。我也想学
回复
27楼
fusion911 发表于 2013-3-19 14:05 总结下:1.楼的漏保整定电流太低,用于漏电火灾报警我们一般选500mA;2.楼漏保脱扣时间太短,设定为0.5 …这个是正确的开关配置,楼主应该更换总漏电开关了。
回复
28楼
:L:L:L:L学习
回复
29楼
amoi777123 发表于 2013-3-20 23:11 怎样检查每相的对地电阻。。我也想学同求···························
回复
30楼
amoi777123 发表于 2013-3-20 23:11 怎样检查每相的对地电阻。。我也想学同求···························
回复
31楼
学习,谢谢
回复