各位大侠 您好! 近期发现楼房总漏电保护器经常跳闸。原因是由各单元用户的短路与漏电造成的,现楼房用户各家都有漏电保护器。但各家的漏电保护器起不到漏电保护的作用。而楼房的总漏电保护器跳闸,导致整栋楼房停电,请各位大侠给予赐教。
各位大侠
您好!
近期发现楼房总漏电保护器经常跳闸。原因是由各单元用户的短路与漏电造成的,现楼房用户各家都有漏电保护器。但各家的漏电保护器起不到漏电保护的作用。而楼房的总漏电保护器跳闸,导致整栋楼房停电,请各位大侠给予赐教。
32楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-3-22 01:36 编辑 zzhspeed 发表于 2013-3-21 11:22 这个是正确的开关配置,楼主应该更换总漏电开关了。500MA\0.5S的漏电动作参数可能有点大了!!!楼主请参见住宅建筑电气设计规范相关条文!!!
回复
33楼
火线和o线都不能接地,请先在断开总电源,然后在总开关处断开o线,分别测量相线和o线的对地电阻,特别注意o线对地不能漏电。
回复
34楼
tianlangguo 发表于 2013-3-21 14:10 同求···························看来你需要的是这本书 http://bbs.co188.com/thread-8581375-1-1.html
回复
35楼
hua-39615 发表于 2013-3-19 10:15 同意,最好是检查一下每路出线的对地电阻如何测对地电阻?
回复
36楼
amoi777123 发表于 2013-3-20 23:11
怎样检查每相的对地电阻。。我也想学
同求···························
回复
37楼
楼层漏电保护器可能选小了,查看下漏电保护器的参数!
回复
38楼
1总的比分的灵敏,又或者分的坏了
2如分的采用1P+N的,所以用户的N线漏电检测不到
回复
39楼
如分的采用1P+N的,所以用户的N线漏电检测不到
-------为什么???!!!
回复
40楼
总漏保与户漏保应匹配选择。。如果是户内漏电即便无匹配两漏保应该同时跳。。
现情况是户内不跳,总漏保跳,建议楼主更换总漏保护,100-500mA 0.3S,并检查总漏保至户内之间接线情况或者重复接地是否有问题。
回复
41楼
jsguxin_cn 发表于 2013-3-25 13:08 总漏保与户漏保应匹配选择。。如果是户内漏电即便无匹配两漏保应该同时跳。。现情况是户内不跳,总漏保跳 …如果是户内漏电即便无匹配两漏保应该同时跳。。———-上一级的总漏保下分支回路更多,每一回路都会有漏电,所以会先跳!!!