多层短肢剪力墙结构,有一部分墙肢长度小于4bw,这部分墙肢按墙输入还是异形柱输入合理?结构体系是按剪力墙结构还是按异形柱-剪力墙?
多层短肢剪力墙结构,有一部分墙肢长度小于4bw,这部分墙肢按墙输入还是异形柱输入合理?结构体系是按剪力墙结构还是按异形柱-剪力墙?
2楼
这部分墙肢按异形柱输入合理。
结构体系是按剪力墙结构还是按异形柱-剪力墙?看异形柱多少啦。
回复
3楼
墙肢长度小于4bw 我认为应按异形柱输入,墙肢长度小于4bw本身就应按柱配筋,那为什么要按墙输入?至于按剪力墙结构或异性框架柱结构,高度未超异形柱框架剪力墙结构可按 异形柱框架剪力墙结构,否则模型中不应存在异形柱,改为一般框架柱或剪力墙,按剪力墙结构或框架剪力墙结构。墙肢长度小于4bw 应指任意肢长均小于4bw,个人认为楼主可以尽量避免过多的短肢剪力墙 ,短肢剪力墙并不经济
回复