12楼
:):):)这么多同道中人啊?我也是学PLC,来搞供配电的~
回复
13楼
我理解的这个是个升压发电站的系统图。有3台10KV发电机,1台400v发电机,备用的当地35KV电源,升到220KV向外供电。虚线框是说那部分保护是做成一个模块,现场应该由相对应的柜子,控制该断点(应该是断路器)。
回复
14楼
demonstic 发表于 2013-3-19 15:04 这么多同道中人啊?我也是学PLC,来搞供配电的~哈哈,握爪,PLC都不知道丢到哪去了
回复
15楼
本帖最后由 vhdlcpld 于 2013-3-19 15:53 编辑
就看到了是 越南西塞4A水电股份公司 的图纸,其他都看不懂;要是能把图纸左侧元器件型号参数部分也照出来就好猜了
回复
16楼
vhdlcpld 发表于 2013-3-19 15:51 就看到了是 越南西塞4A水电股份公司 的图纸,其他都看不懂;要是能把图纸左侧元器件型号参数部分也照出来就 …加我QQ嘛,大神
回复
17楼
demonstic 发表于 2013-3-19 15:12 我理解的这个是个升压发电站的系统图。有3台10KV发电机,1台400v发电机,备用的当地35KV电源,升到220KV向外 …谢谢你的帮助,对我很有用!!
回复
18楼
典型的小电站,三台发电机(图上没标容量)10KV出口,经升压变与220KV并网;
二台560KVA厂配变(10KV电源接自发电机出口),一台35/0.4KV的250KVA启动变,说明有一条35KV的启动联络线(容量很小,只有250KVA),还有一台事故柴油发电机。
回复
19楼
18楼正解,至于设备包含避雷器,双地刀隔离开关,断路器,电流互感器、电压互感器等,具体的楼主可以在论坛查找变电站图纸,一一对应地查找即可
回复
20楼
基于图示内容,猜测应该为架空出线
回复
21楼
1、不明白那么多的互感器为什么只测(保护)一相电流 。一般不是应该测两相或三相的么?
2、图中一次设备较全 。具有很强的参考性。可惜是英文,看不懂,设备规格也与国内不符 。
3、如果有全套图纸,好好学学吧,有很大好处。同时欢迎上传,哈哈。。
回复