22楼
xuchaohua9953 发表于 2013-3-19 14:25 请问,你们“电气工程”专业都学什么?哎 现在的电气工程可以说是强电不强 弱电不弱 可随意发展 看自己爱好了
回复
23楼
zxd861113 发表于 2013-3-21 10:03 哎 现在的电气工程可以说是强电不强 弱电不弱 可随意发展 看自己爱好了确实,有点
回复
24楼
为什么有3个电压互感器?
回复
25楼
是的,发电机出口上装了二组PT,断路器上下二组是给同期装置用的,可能是计量和保护分开了。
回复
26楼
本帖最后由 wboy8759 于 2013-3-22 22:07 编辑
是一个水力发电站的部分电气主结线系统图纸。大概是这样子的:
1、水轮发电机组3台(自并励磁方式),发电机出线电压10.5kV,单母线不分段并列方式。
2、通过1台升压主变将发电机电压升至240kV,然后接入220kV高压电网(至4号开关场)。
3、站用电系统:采用0.4kV单母线三分段方式,带有四电源自投联锁功能。通过两台560kVA站用变压器分别从1、3号发电机出口各取得一路站用主电源;另设有1台250kVA的自备应急柴油发电机组(第三路独立电源)接入应急电源母线;又从本地附近35kV电网引接1路35kV电源(变压器容量250kVA)作为第四路独立站用电源接入应急电源母线。(站用电的可靠性很高哦)
560kVA的站用变压器与中国的标准系列不一样。
应该是个中型水电站。
回复
27楼
发电机三相发电,再经过三相变压器输出,右边是控制部分,你能够说出这些就可以了,慢慢来。
回复
28楼
一个典型220kV电站一次结线图。
1、三台发电机构成的发电机组,经过其馈出柜(虚线框内应该是馈出及保护单元,这应该是个方案图),并至10.5kV单母线,经升压变升至220kV馈出(并网)。
2、低压部分采用单母线分段结线方式,主供电源由10.5kV发电机单母线馈出两路分别给两台10/0.4KV配变,应急部分由一组400V发电机及一路35kV备用电源(加35/0.4kV直配变)供给;低压应急电源分别在每段母线增加一台应急电源供给柜,由400V发电机及35KV直配变构成的应急单母线供给。
回复
29楼
lan2241 发表于 2013-3-20 22:36 1、不明白那么多的互感器为什么只测(保护)一相电流 。一般不是应该测两相或三相的么?2、图中一次设备较 …哈哈,不是一相电流,这个是单线图,其实是3组CT
回复
30楼
要分析这个图纸最好弄个清楚点的,看都看不全,没办法帮你!
回复
31楼
35KV/0.4KV变压器 10KV/0.4KV变压器 负荷开关 电流互感器 发电机 避雷器 电缆 零序互感器 低压抽屉断路器 低压柜柜之间连锁。。。。。。内容太多了。
回复