农村的7层楼厂房,当时也是叫农村的施工队伍过来盖的,结构是现浇结构,屋顶层为上人屋面,屋面上架设有太阳能热水器和电梯机房。在此地方也算是高楼了。一层的农村落地房都是5层楼。原先新建房子的时候未作防雷接地,卫生间内也没有局部等电位和总配电箱出也没做总等电位。现在卫生间也都铺上的大理石在翘掉重新做也不现实。现在倒想做防雷接地为了78月份的雷雨期。厂房就是四四方方的结构很简单的构造。对现在做防雷接地有什么方案可以采用吗?现在本地路面和道路都是水泥路。
有没有完整的图集可以借鉴。
2楼
你都不想翘掉,那就明敷加:
1、屋面加避雷带
2、引下线沿房外墙和四角扁钢或圆钢明敷做引下线。
3、接地原基础也动不了,沿房子四周埋人工接地体,将引下线与接地焊接。
见防雷接地标准集。
回复
3楼
不错,过来学习一下
回复
4楼
回复
5楼
人工防雷接地
回复
6楼
像2楼所说的,只有明敷了
回复
7楼
表示 看过地板的那个资料
回复
8楼
不错 过来学习一下
回复
9楼
在屋顶四周做明敷设的避雷带,从屋子的后面或侧面引入大地,但是避雷带的链接装置要满足要求
回复
10楼
很好。学习了。:)
回复
11楼
菜鸟来学习了
回复