大家来探讨一下市政进水的室外消火栓系统的几个问题
k258852
k258852 Lv.4
2013年03月19日 15:22:25
只看楼主

前几天做个小区的方案,水务公司明确一路市政进水,无奈设置了室外消火栓加压系统。 有几个问题和大家一起探讨下: 1.市政给水是否与室外消火栓管网连接。防污染可以满足要求吗?若倒流防止器损坏,会造成水的流失吗?若市政给水管通过倒流防止器连接室外消火栓环网,似乎可以满足中度危险背压回流。若市政给水不接入消防管网,消防水池内水用光后,咋办。 2.管网内平时压力如何维持,是采用稳压设备?还是屋顶水箱?还是室外消火栓上设置起泵按钮?亦或者不采用任何措施?

前几天做个小区的方案,水务公司明确一路市政进水,无奈设置了室外消火栓加压系统。
有几个问题和大家一起探讨下:
1.市政给水是否与室外消火栓管网连接。防污染可以满足要求吗?若倒流防止器损坏,会造成水的流失吗? 若市政给水管通过倒流防止器连接室外消火栓环网,似乎可以满足中度危险背压回流。 若市政给水不接入消防管网,消防水池内水用光后,咋办。
2.管网内平时压力如何维持,是采用稳压设备?还是屋顶水箱?还是室外消火栓上设置起泵按钮?亦或者不采用任何措施? 若采用稳压设备,从何处吸水?是水池还是水箱?
3.消防泵扬程取多少适宜?

:lol大家踊跃发言哦!互相进步!:handshake
免费打赏
在水一方oo
2013年03月20日 09:57:46
2楼
不巧,在别的论坛也看到过这个问题...我来回答一下:lol
①如果楼主知道防倒流器的原理,你就不会问这个问题
倒流防止器
倒流防止器产品由两个隔开的止回阀和一个液压传动的泄水阀组成。由于止回阀的局部水头损失,中间腔内的压力始终低于入水口的压力。这个压差驱使泄水阀处于关闭状态,管路正常供水。在压力异常时,(即出口端压力高于中间腔), 即使两个止回阀都不能反向密封,安全泄水阀也能自动开启将倒流水泄空,并形成空气隔断,保证上游供水卫生安全
②第二个问题可参考 2011年江苏省施工图设计问答
12、当室外消火栓需要由消防水池、室外消火栓泵供水时,问:(1)室外消火栓系统采用稳高压供水是否可行?(2)如不设稳压装置,仅设室外消火栓泵,室外消火栓怎么保持压力?
答:(1)室外消火栓系统可以采用稳高压供水。(2)室外消火栓泵不设稳压装置时,可从屋顶消防水箱接一根管道与室外消火栓管网连接,连接管上设止回阀;或由生活给水管道接一根连接管,连接管上设倒流防止器。室外消火栓泵的启动按钮可设于消防值班室内或在室外消火栓附近的实墙面上(应有玻璃罩保护,击玻启动)。
回复
huangzhimin
2013年03月20日 10:19:34
3楼
1.有关市政给水与室外消防给水管道合并问题可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)
第8.1.4 规定:建筑的低压室外消防给水系统可与生产、生活给水管道系统合并。
第8.1.4条条文说明: 城市、居住区、企业事业单位的室外消防给水,一般均采用低压给水系统。为了维护管理方便和节约投资,消防给水管道宜与生产、生活给水管道合并使用。
2.有关市政给水与室外消防给水管道压力问题可参见:
《城市给水工程规划规范》(GB 50282-98)第4.0.5条规定: 城市配水管网的供水水压宜满足用户接管点处服务水头28m的要求。
《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)第8.1.3条强条规定:室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。

按规范.因不利点供水压力目前设计要求为28m(相当六层楼),而室外消防设计一般为低压消防给水系统为10m,所以一般市政供水压力可满足室外消防低压要求。

回复
jihai20062006
2013年03月20日 22:34:10
4楼
最好是让室外消防管网与市政管网连接,之间接个倒流防止器
回复
k258852
2013年03月21日 15:10:34
5楼
atuo1234 发表于 2013-3-20 09:57 不巧,在别的论坛也看到过这个问题…我来回答一下①如果楼主知道防倒流器的原理,你就不会问这个问题 … h灰常感谢!
回复
k258852
2013年03月21日 15:11:10
6楼
huangzhimin 发表于 2013-3-20 10:19 1.有关市政给水与室外消防给水管道合并问题可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)第8.1.4 规定:建筑 …恩恩,谢谢!:handshake
回复
王农勤
2013年10月31日 22:38:33
7楼
奶瓶仔 发表于 2013-3-21 15:11 恩恩,谢谢!平时,由市政给水保证压力嘛.
回复
cof1606731358018
2020年11月30日 18:22:05
8楼
你的看法就像市政水进你家院子,万一院子里水管水脏了,怕再倒回市政水,有倒流防止器在,就不会倒流,即使坏了也不会倒流,顶多市政的水冲出来,把前面的阀门关掉修好就可以了。