请教下:一类高层住宅地下自行车库要做喷淋么?
注考必过
2013年03月20日 09:43:17
只看楼主

本帖最后由 zhouyang096 于 2013-3-20 09:50 编辑 请教下:一类高层住宅地下自行车库要做喷淋么? 一:如果建筑面积大于500,分成两个小于500的防火分区要做么?二:建筑面积本来就小于500要做么?我认为问题一和二情况下都可不做喷淋系统。但是我问市院的老同志他们说要设,求高人指点下,有没有规范有很明确的说法?我认为可以不做的根据如下:江苏省给排水专业施工图审查技术问答2010年关于喷淋的部分第四条内容如下:

本帖最后由 zhouyang096 于 2013-3-20 09:50 编辑

请教下:一类高层住宅地下自行车库要做喷淋么?
一:如果建筑面积大于500,分成两个小于500的防火分区要做么?

二:建筑面积本来就小于500要做么?
我认为问题一和二情况下都可不做喷淋系统。但是我问市院的老同志他们说要设,求高人指点下,有没有规范有很明确的说法?
我认为可以不做的根据如下:
江苏省给排水专业施工图审查技术问答2010年关于喷淋的部分第四条内容如下:
4、多个高层或多层住宅楼的地下室自行车库与大面积地下汽车库相连,防火墙上设有防火门作为汽车库疏散出口,当该自行车库分为多个防火分区,每个分区面积小于500 m2时,自行车库内是否可以不设自动喷水系统?
答:防火分区面积小于 500 平方米时,自行车库内可不设自喷系统

江苏省水规也有如下规定:


QQ截图20130320094037.png


QQ截图20130320094133.png

免费打赏
abulinlin3442
2013年03月24日 00:32:53
24楼
认为问题一和二情况下都可不做喷淋系统。但是我问市院的老同志他们说要设,求高人指点下,有没有规范有很明确的说法?
回复
sx1223105058
2013年03月24日 16:09:22
25楼
高规单独把地下室拿出来,前面并没限定词一类还是二类。仅仅是高层建筑的地下室。
回复
qq415949031
2013年03月24日 20:11:21
26楼
做喷淋必须的:lol
回复
kindlingpoint
2013年03月25日 12:45:13
27楼
规范组应该编得越详尽越好,不怪大家呀
回复
kz8886089
2013年03月25日 16:18:13
28楼
帮顶一下 学习学习
回复
xuewulei123
2013年03月25日 20:14:01
29楼
要是一类的话,果断做啊
回复
zhengengineer
2013年03月25日 21:43:25
30楼
高规 为准 重温了遍高规
回复
jihai20062006
2013年03月25日 22:56:51
31楼
可以不设,因为防火分区面积小于500平方米了
回复
cg3000
2013年03月27日 09:26:57
32楼
2012年的江苏省给排水专业施工图审查技术问答好像明确一类住宅自行车库不满500也要做的
回复
qhwsjy01
2013年03月27日 18:57:19
33楼
路过,学习一下!地方标准有时可以填补GB的空白...:lol