①消防管道如何选材?立管?埋地?以下是在百度里搜的一些资料立管:<1MPa,1.0MPa 普通钢管 1.0~1.6 1.6MPa 加厚钢管 >1.6 无缝钢管 埋地管:1、用于室外消火栓的,由于压力不是特别大,一般采用球墨铸铁管或者HDPE管; 2、用于单体内消火栓或喷淋的室外埋地管,会根据消防分区,结合压力来的,低区一般采用球墨铸铁管,高区采用镀锌无缝钢管,甚至不锈钢无缝钢管。
①消防管道如何选材?立管?埋地?
以下是在百度里搜的一些资料
立管:<1MPa,1.0MPa 普通钢管
1.0~1.6 1.6MPa 加厚钢管
>1.6 无缝钢管
埋地管:1、用于室外消火栓的,由于压力不是特别大,一般采用球墨铸铁管或者HDPE管;
2、用于单体内消火栓或喷淋的室外埋地管,会根据消防分区,结合压力来的,低区一般采用球墨铸铁管,高区采用镀锌无缝钢管,甚至不锈钢无缝钢管。
②消防管道的管道流速如何确定?是否需要考虑经济流速问题?
以下是百度里搜到的一些资料
消火栓给水系统中消防给水管道的水流速度不宜大于2.5m/s,自动喷水灭火系统管道内的水流速度宜采用经济流速,不宜大于5m/s,必要时配水支管内的水流速度可大于5m/s,但不应大于10m/s。
但就一般来说,我们消火栓给水系统的流速是控制在1.0m/s~2.0m/s之间的,而喷淋流速都控制在5m/s以下。
希望大家说说自己的观点
12楼
本帖最后由 whadihuazhzh 于 2013-4-16 12:45 编辑
消火栓给水系统中消防给水管道的水流速度不宜大于2.5m/s. 流速不能过大的原因,防止水头损失过大,造成水泵扬程很高。有经济流速这一说法,但是你想想:“消防管道一般水不流动,只有发生火灾时才启动泵”。管道才有水流动。其实经济流速就是节能。也是防止水泵扬程过高,浪费能量。
回复
13楼
学习了 谢谢分享
回复
14楼
本帖最后由 jian_cong 于 2013-4-21 22:44 编辑 lichangan1000 发表于 2013-3-21 12:36 我来谈谈:首先百度不是设计工作者首选方向。应该是规范、技术措施、设计手册和教科书。1.消防干管明设 …其实我还是挺纠结第一个问题的:既然是按1.60MPa为界,那就应该是以下选择加厚钢管和以上选择无缝钢管。我有个超高层项目,超高区肯定是超1.60MPa了,我现在的选材是工作压力超过1.6MPa部分选用无缝钢管,以下选用加厚钢管;施工单位提出疑问,建议将加厚钢管改为普通钢管,理由是:1.既然减压阀组后面基本上不会超过1.0MPa,按工作压力应可选用普通钢管;2.加厚钢管要订做,厂家不接受少量补单(其实就是要多订货多要钱)。我用“以防减压阀组失效造成超压”和“实际安装按合同BQ项操作”为由拒绝了施工单位。其实我心里还不是很有底,是不是过于谨慎了?在此请教各位。
回复
15楼
wangsx_8210 发表于 2013-4-8 07:56 室外不能采用HDPE管,消防部门不会同意。也看地方吧,。我们这常用PE管做室外消防生活合用管道的。
回复
16楼
顺便蹭下奖励
回复
17楼
jian_cong 发表于 2013-4-21 22:41 其实我还是挺纠结第一个问题的:既然是按1.60MPa为界,那就应该是以下选择加厚钢管和以上选择无缝钢管。 …也对,也不对。建筑给排水规范,对给水有减压阀失效,按阀前压力复核器具承压能力要求,但消火栓系统,自喷都没有这方面要求。
回复
18楼
lichangan1000 发表于 2013-4-22 10:46 也对,也不对。建筑给排水规范,对给水有减压阀失效,按阀前压力复核器具承压能力要求,但消火栓系统,自 …虽然没有要求,但是不是也需要考虑呢
回复
19楼
灬天蝎石榴『 发表于 2013-4-25 13:32 虽然没有要求,但是不是也需要考虑呢后果没给水系统严重。消火栓系统除了管道(没问题)、阀门和消火栓栓口。不像给水热水器龙头都经不起高压。
回复
20楼
初来乍到,看看前辈的讨论,很长见识1!