①消防管道如何选材?立管?埋地?以下是在百度里搜的一些资料立管:<1MPa,1.0MPa 普通钢管 1.0~1.6 1.6MPa 加厚钢管 >1.6 无缝钢管 埋地管:1、用于室外消火栓的,由于压力不是特别大,一般采用球墨铸铁管或者HDPE管; 2、用于单体内消火栓或喷淋的室外埋地管,会根据消防分区,结合压力来的,低区一般采用球墨铸铁管,高区采用镀锌无缝钢管,甚至不锈钢无缝钢管。
①消防管道如何选材?立管?埋地?
以下是在百度里搜的一些资料
立管:<1MPa,1.0MPa 普通钢管
1.0~1.6 1.6MPa 加厚钢管
>1.6 无缝钢管
埋地管:1、用于室外消火栓的,由于压力不是特别大,一般采用球墨铸铁管或者HDPE管;
2、用于单体内消火栓或喷淋的室外埋地管,会根据消防分区,结合压力来的,低区一般采用球墨铸铁管,高区采用镀锌无缝钢管,甚至不锈钢无缝钢管。
②消防管道的管道流速如何确定?是否需要考虑经济流速问题?
以下是百度里搜到的一些资料
消火栓给水系统中消防给水管道的水流速度不宜大于2.5m/s,自动喷水灭火系统管道内的水流速度宜采用经济流速,不宜大于5m/s,必要时配水支管内的水流速度可大于5m/s,但不应大于10m/s。
但就一般来说,我们消火栓给水系统的流速是控制在1.0m/s~2.0m/s之间的,而喷淋流速都控制在5m/s以下。
希望大家说说自己的观点
22楼
学习了
回复
23楼
还真学习了 :lol
回复
24楼
lichangan1000 发表于 2013-3-21 12:36 我来谈谈:首先百度不是设计工作者首选方向。应该是规范、技术措施、设计手册和教科书。1.消防干管明设 …那20L/s呢,流速是2.6,我们通常也用150的,可有个甲方非要为省钱用100的,是否合适呢
回复
25楼
消防管道流速问题其实是一个综合考虑的问题
首先肯定不要超过规范规定的最大值
其次就是水头损失跟消防泵综合考虑的问题,譬如管道不长,在符合规范范围内流速大一点,管径小一点,此时正好有消防泵的参数符合这要求,这样最好。就是这样的思路考虑。
当然,消防泵不是一直运转的,电费问题不要过多考虑。
对于区域消防,还要考虑各种高度建筑造成的减压问题。:)
回复
26楼
vivi19870219 发表于 2013-12-13 14:32 那20L/s呢,流速是2.6,我们通常也用150的,可有个甲方非要为省钱用100的,是否合适呢这个问题,不存在对与错。存在合理不合理。设计分两个层次:对与错;合理不合理。
回复
27楼
一般推荐20l/s。使用DN125
回复
28楼
流速是用来校核的而不是用来选择的,能选择的只有管径。设计流量定了以后,大概选一下管径,然后计算出来流速,若流速不符合要求说明管径选择不合理
回复
29楼
消防一般还是镀锌钢管居多吧