关于应急照明电源问题
刘洋哼
刘洋哼 Lv.4
2013年03月20日 11:21:37
只看楼主

本人有个问题困扰,对于应急照明的供电问题,如果已经采用了双电源供电了是否还需要设置备用电源?(消控室什么的肯定设置备用电源,但是像商业或者是高层超高层的住宅、酒店式公寓什么的)

本人有个问题困扰,对于应急照明的供电问题,如果已经采用了双电源供电了是否还需要设置备用电源?(消控室什么的肯定设置备用电源,但是像商业或者是高层超高层的住宅、酒店式公寓什么的)
免费打赏
klntcy
2013年07月25日 16:40:55
2楼
如果已经采用了双电源供电一般不需要设置备用电源,但是像大型商业或者是超高层的住宅、酒店以及重要的公共建筑还是需要设置备用电源的。
回复