前辈们有用过管道式汽水混合加热器的没有,我们这边现在用的有几台,调试的时候发出吓人的冲击响声,,有用过的高人请帮忙指点迷津啊,该用什么办法消除或者改进?
前辈们有用过管道式汽水混合加热器的没有,我们这边现在用的有几台,调试的时候发出吓人的冲击响声,,有用过的高人请帮忙指点迷津啊,该用什么办法消除或者改进?
2楼
好古老的东西!那玩意的确有冲击声,我用的时候。这种加热方式现在很少了吧,多相流噪音是不可避免的,我觉得。
回复
3楼
谢谢啊,那当时震动是咋解决的呢前辈,现在是都换用板换,还是有其他啥更好的换热方式?求解
回复
4楼
若要换板式换热器那要主要蒸汽温度及密封要求
回复
5楼
板式换热器对进水的氯离子有要求的,要看产品说明,不然很容易被腐蚀的
回复
6楼
混合式管道换热器有什么方法能减小管道震动吗?
回复