负序电流
rengchu
rengchu Lv.2
2013年03月20日 22:28:53
只看楼主

对于不平衡系统会出现零序、正序、负序电流分量!对于怎么求解负序分量一直困扰着望高手详解?

对于不平衡系统会出现零序、正序、负序电流分量!对于怎么求解负序分量一直困扰着望高手详解?
免费打赏
智库
2013年03月20日 23:38:31
2楼
本帖最后由 xuchaohua9953 于 2013-3-21 09:52 编辑

我们这里设计中是用负序电流变送器SST3-AND-3来测负序电流的。
电力系统中用的多一些。

负序电流应该是一种不正常电流,他是在三相或单相线路发生不对称短路情况下,三相电流有原来的只有正序矢量变成了由正序、负序和零序分量组成的合成不对称短路电流。正序:顺时针方向旋转,负序:逆时针方向旋转,零序:同向。通常我们都不希望出现后两种电流。
负序电流、零序电流都是在故障情况下出现的。正常情况下没有这两种电流产生。出现故障:三相短路、负荷不对称的情况下为了分析计算,把不对称的三相电流分解成对称的电流,出现了正序、负序、零序电流的说法。三相电流有原来的只有正序矢量变成了由正序、负序和零序分量组成的合成不对称短路电流。正序:顺时针方向旋转,负序:逆时针方向旋转,零序:同向。
回复
lingxuct
2013年03月21日 11:06:42
3楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-3-21 11:08 编辑

楼主说的不平衡系统,只有在二相短路情况下才出现负序电流,当然,如果有单相380V(二相间的单相负载)工作设备的电流,反映到三相系统中也会出现负序电流。

“怎么求解负序分量”?楼上只有结论,没有分析。

教楼主一种方法:画三相电压向量(互差120度),同相电流是与电压(向量)重合的,有感性负载好只偏差一个(小于90度的)角度。

如果b---c二相短路,本来正序Ib与Ic差120度,而短路电流是差180度!
正的Ib=负的Ic,C相电流位移到A相的后面了,向量旋转方向反了,就是负序了!
回复
rengchu
2013年03月21日 20:42:38
4楼
lingxuct 发表于 2013-3-21 11:06 楼主说的不平衡系统,只有在二相短路情况下才出现负序电流,当然,如果有单相380V(二相间的单相负载)工作 …利用向量来求解会遇到一般角度这样对于实际求解负序电流幅值带来了不便,有么有根据三相不平衡电流幅值来估算正序,负序,零序幅值的经验公式???
回复
lingxuct
2013年03月22日 08:56:58
5楼
负序是理论上比较严密的一个电的物理量,所以,一般人不会用什么“经验公式”,个人也没见过哪个人有什么经验公式。
回复
jinyan2004
2013年03月22日 09:01:14
6楼
实际工作中,就像沙发说的,采用负序电流或负序电压变送器检测负序电流,用于报警、DCS系统数据采集
回复
wboy8759
2013年03月22日 12:47:11
7楼
实际的电网不可能做到三相理想对称,一般或多或少总存在一定的负序电流(或电压)分量,尤其发生不对称短路时,负序分量更加突出。
计算负序分量要用对称分量法来解算,首先要作出电网的负序等效电路图(负序网图),归算出各电器元件的等值负序阻抗(或导纳),然后用通常的网络(或节点)矩阵方法解算即得。
看看电力系统分析类的书吧,一言难尽。
回复

相关推荐