土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 对于中高压系统而言:在什么情况下应该用高压开关柜?

对于中高压系统而言:在什么情况下应该用高压开关柜?

发布于:2013-03-21 15:58:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对于中高压系统而言:在什么情况下应该用高压开关柜对配电系统进行控制保护、监测了?比如比较重要的一套工业生产工艺过程应该用高压开关柜对中高压配电系统进行控制保护、监测。而对于比较小的用电系统,比如一加压泵站,所用变压器约为400Kva左右,是否可以用一般简单的保护,不用高压开关柜组合进行的保护了?这个在规范上没有明确的说法(或许是我没有找到相关规范)。而我一直都按照315Kva以下变压器系统不用中高压开关柜保护,只用简单保护进行设置,不知道对否?希望有高人能帮我解答这个疑惑,不胜感激!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zsphn6666
    zsphn6666 沙发
    同意楼上的意见。
    2013-03-26 10:34:26

    回复 举报
    赞同0
  • iamcmh
    iamcmh 板凳
    电力装置的继电保护和自动装置设计规范 GB/T 50062—2008
    一般800kVA及以下的变压器用熔断器保护就可以了。

    2013-03-21 16:02:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

强电井道和弱电井道 25*4扁钢 接地垂直干线的施工方法疑问?

图中画框处疑问:我的见解如下,希望指点1:这份井道大样图是说明需沿井道内的墙明敷设一条25*4扁钢到井道的顶部吗?扁钢下面一头与基础钢筋焊接2:在每层井道扁钢垂直干线分支出一根扁钢连接等电位端子箱(在每层井道内设置一个等电位端子箱),在将此层的金属线槽接地(用BVR线连接金属线槽到等电位端子箱)请问下以上两点说法是否正确。井道内敷设接地扁钢的用处是否是这样。

回帖成功

经验值 +10