消火栓和自动喷洒压力要求不同,如何共用增压稳压系统?
molijuzi
molijuzi Lv.2
2013年03月21日 16:28:41
只看楼主

消火栓P1=0.22MPa,自喷P1=0.26MPa,现在要共用一套增压稳压系统,设在高位水箱间内,水罐应该是450L吧?请问增压稳压泵应该设几台?流量和压力应该如何选呢?

消火栓P1=0.22MPa,自喷P1=0.26MPa,现在要共用一套增压稳压系统,设在高位水箱间内,水罐应该是450L吧?请问增压稳压泵应该设几台?流量和压力应该如何选呢?
免费打赏
chenlei998
2013年03月22日 09:40:38
2楼
稳高压系统合用泵的情况,流量应按渗漏流量选取,一般3L/S,扬程应大于消防主泵的扬程。
回复
lichangan1000
2013年03月22日 10:07:44
3楼
答案全在标准图内。
回复
ehz_97
2013年03月22日 10:18:56
4楼
一般可以按图集选。流量3立方/小时,扬程要根据气压罐调节容积计算,一般零流量扬程应高于Ps2值,(Ps2+Ps1)/2时,在水泵曲线高效区。
不明白自喷的压力为什么有0.26MPa。可以按照最不利5-10m水头,流量1L/s计算,除了末端损失较大,中间的损失是很小的,一般应该不会超过0.22MPa。
我一直不明白的是,为什么屋顶水箱那么大,设的泵那么小。对于最不利点,只有前一两分钟可以保证压力,后面八九分钟如果主泵不动,灭火水量是极少的。那么理论中的0.2个水源有什么用?
回复
huangzhimin
2013年03月22日 11:36:10
5楼
消火栓和自动喷洒增压系统应分设。
回复
lichangan1000
2013年03月22日 12:10:43
6楼
huangzhimin 发表于 2013-3-22 11:36 消火栓和自动喷洒增压系统应分设。规范没此要求。个别地区执行分设,不等于是规范规定。
回复
lichangan1000
2013年03月22日 12:12:47
7楼
ehz_97 发表于 2013-3-22 10:18 一般可以按图集选。流量3立方/小时,扬程要根据气压罐调节容积计算,一般零流量扬程应高于Ps2值,(Ps2+Ps1 …水箱满足10min消防水量。稳压罐(气压罐)满足30s水量。稳压泵:满足补水功能。
回复
君临天下
2013年03月22日 15:34:23
8楼
稳高压系统合用泵的情况,流量应按渗漏流量选取,一般小于1L/S。这个规范规定和规范条文解释有点冲突。

回复
ehz_97
2013年03月22日 16:01:01
9楼
lichangan1000 发表于 2013-3-22 12:12 水箱满足10min消防水量。稳压罐(气压罐)满足30s水量。稳压泵:满足补水功能。但是只要一两分钟,消防主泵就启动了,水箱的水用不着。
回复
飞鱼
2013年03月23日 07:51:10
10楼
huangzhimin 发表于 2013-3-22 11:36 消火栓和自动喷洒增压系统应分设。哪儿有规定不能合用?标准图集上都有合用的那种类型。
回复
waterdn
2013年03月23日 08:18:23
11楼
ehz_97 发表于 2013-3-22 16:01 但是只要一两分钟,消防主泵就启动了,水箱的水用不着。稳压泵是满足火灾时,着火到消防水泵起动时间内,一个喷头或者一个消火栓开启用需的水压和水量。见消防增压稳压设备选用与安装(98s205)
回复