消火栓和自动喷洒压力要求不同,如何共用增压稳压系统?
molijuzi
molijuzi Lv.2
2013年03月21日 16:28:41
只看楼主

消火栓P1=0.22MPa,自喷P1=0.26MPa,现在要共用一套增压稳压系统,设在高位水箱间内,水罐应该是450L吧?请问增压稳压泵应该设几台?流量和压力应该如何选呢?

消火栓P1=0.22MPa,自喷P1=0.26MPa,现在要共用一套增压稳压系统,设在高位水箱间内,水罐应该是450L吧?请问增压稳压泵应该设几台?流量和压力应该如何选呢?
免费打赏
wzq5525
2013年03月23日 20:29:26
12楼
现在来说消防主泵启动应该很快了,但水箱为什么还是那么大呢,还要10分钟的水量。
回复
kindlingpoint
2013年03月25日 08:26:13
13楼
可以合用的,稳压泵的启泵压力和停泵压力取二者之间的安全值及可!稳压泵是满足火灾时,着火到消防水泵起动时间内,一个喷头或者一个消火栓开启用需的水压和水量。见消防增压稳压设备选用与安装(98s205).消防水泵启泵时间是30秒,这样就可以算出合用稳压罐的容积和稳压泵的流量了,然后10分钟用水量是消防车一般到达的时间,所以低规要求是储存10分钟消防水量!
回复
华子将军
2013年03月25日 11:46:18
14楼
压力不同按最大的装 在加减压阀