5P空调压缩机不制冷,找不到原因
d809d809
d809d809 Lv.2
2013年03月21日 22:42:33
来自于制冷技术
只看楼主

5P空调压缩机烧了,更换另一台压缩机,启动后,R22加到4公斤,外机风不热,通往内机的小管冷,大管不冷,内机没冷风,过滤器已换新的。找不到原因,22不够?注:更换的压缩机上面有380V 3HP的字样,匹数弄错了?

5P空调压缩机烧了,更换另一台压缩机,启动后,R22加到4公斤,外机风不热,通往内机的小管冷,大管不冷,内机没冷风,过滤器已换新的。找不到原因,22不够?注:更换的压缩机上面有380V 3HP的字样,匹数弄错了?
免费打赏
gig1474
2013年03月30日 18:08:40
12楼
压缩机3hp是3相电 3p压机跟5p压机 体积插很多 弄错了是装配不上的
5p空调一般用4公斤制冷剂左右

建议测下电流 测下压力 判断下系统循环情况
回复
sxj.19760819
2013年03月31日 17:11:39
13楼
:L:L:L:L:L
回复
cx51314
2013年04月15日 11:59:01
14楼
压缩运行后,低压4BAR,高压管11BAR的压力,有没有看低压表是不是时高时低呀,
回复
专技
2013年04月16日 23:31:07
15楼
高压11MPA,低压0.4MPA,说明系统基本正常。细管冷(高压管)说明冷媒不够,因为你用5P的冷凝器散热3P压缩机的功率,冷凝器液体过冷散发,导致到室内机冷量丧失。回气管(粗管)过热现象。所以导致室内机是自然风,我们常见到五匹和三匹最大的区别,五匹室外机两个风机,三匹也是只有一个,大也大的有限。尝试处理办法,停掉室外机风机,逼高冷凝器温度,看是否有改善。注意测电流和冷凝器的压力和温度,不要出事故哟,
怎么搞的,五匹和三匹错那么远你也能给折腾上去。美了吧
回复
zen1234
2013年04月17日 05:56:06
16楼
一种可能是出液管前的阀或管堵了,系统运行在收氟状态,制冷剂流量非常小。从出液管向前检查,管子开始冷的部位可能就是堵塞点。
回复
adingkgb
2013年04月18日 11:41:57
17楼
一般压塑机上标‘3HP’的意思应该是三相
回复
xuwenbin98
2013年04月22日 17:21:22
18楼
5P的系统采用3P的压缩机,如果是毛细管节流的,很难调好的。如果是膨胀阀的,要关小膨胀阀。
回复
xuwenbin98
2013年04月22日 17:22:19
19楼
3PH才是3相,HP应该是马力吧。
回复
xiaokaixuan
2013年05月07日 21:54:36
20楼
节流的位置堵了吧,明显是到达内机的冷媒太少,内机蒸发换热不够,所以回气管才会很热(过热度太大)你开个制热看一下,看是否会高压很高,甚至停机保护!!!
回复
_幸福的老鼠_
2013年05月12日 20:03:37
21楼
3HP说明是3马力的机器,顶多也就2P的机器