中央空调新风系统定风量阀设置问题
kuangli2008
2013年03月22日 14:55:20
来自于中央空调
只看楼主

空调新风系统中,定风量阀在每个新风口、散流器位置都设置一个合不合理,还是只需分别在新风支管上装一个就可以。现场吊顶已封闭,完全看不到,根据图纸示意,是一个风口对应一个定风量阀,我有所怀疑,请帮忙分析一下。

空调新风系统中,定风量阀在每个新风口、散流器位置都设置一个合不合理,还是只需分别在新风支管上装一个就可以。现场吊顶已封闭,完全看不到,根据图纸示意,是一个风口对应一个定风量阀,我有所怀疑,请帮忙分析一下。
免费打赏
maoxinqing
2013年03月22日 16:17:32
2楼
定风量阀的设置与否要根据你的室内档次来确定。毕竟一个相比手动阀门贵了不少。
如果要设置定风量系统,一般来说会选择每个新风口均设置一个。那样才能真正满足各风口恒风量送风。如果仅在主管上安装定风量阀,整体上来说会比全部设置手动调节阀要好点。但是不能控制每个末端,只能控制这一支路,且会增加检修口。
回复
lllhhh3
2013年03月24日 14:03:57
3楼
回复
viou11
2013年03月24日 15:32:51
4楼
2楼回答很正确,一般是在每个风口上设置一个,这样才能达到所谓的定风量。
回复
jiajia45467
2013年03月24日 18:10:59
5楼
2楼正解呵
回复
ntwto1910896220
2013年04月23日 18:47:09
6楼
看了2楼了解了,:victory:
回复

相关推荐