请问各位专家,什么是操作回路啊?有什么功能?什么情况下需要使用到操作回路呢?另外,谁能给个微机保护的操作回路看看,谢谢
请问各位专家,什么是操作回路啊?有什么功能?什么情况下需要使用到操作回路呢?另外,谁能给个微机保护的操作回路看看,谢谢
2楼
我对操作回路的概念始终不明不白,在此开帖,求专家指导:)
回复
3楼
操作回路是指断路器的操作控制回路,从保护继电器出口开始到执行接触器线圈。现场的操作回路基本都有自己的断路器操作箱。
我是学继电保护电气二次的,图纸基本都是控制回路图,不知道你需要不?我们接触的回路都是控制回路。是向断路器操作回路发出合分指令的回路。继电保护动作出口,发出出口跳闸命令给操作回路,由操作回路操作断路器分、合操作。
回复
4楼
开、停电气设备的电气回路叫“操作回路”!
由综保(或其他保护元件)组成的跳闸回路叫“保护回路”;
由指示灯、电流电压表、信号继电器等组成的叫“指示信号回路”;
回复
5楼
lingxuct 发表于 2013-3-24 19:33 开、停电气设备的电气回路叫“操作回路”!由综保(或其他保护元件)组成的跳闸回路叫“保护回路”;请问版主,继电保护装置内部是不是就不需要操作回路了呢?
回复
6楼
fang8_2 发表于 2013-3-25 08:56 请问版主,继电保护装置内部是不是就不需要操作回路了呢?是的,有的地方保护与控制是必须相关的,或者说必须用同一个元件(电路),如分闸是操作回路的一个必须过程,而保护回路的出口就是接到“跳闸线圈”的。一般我们把控制(操作)电源和保护电源是分开的,拉开控制电源后,线路出现故障时,一样会跳闸的。
回复
7楼
学习了!大家都是高手啊!从来细分过这些!呵呵…
回复
8楼
学习了!大家都是高手啊!从来细分过这些!呵呵…
回复
9楼
zxctake 发表于 2013-3-22 21:25 操作回路是指断路器的操作控制回路,从保护继电器出口开始到执行接触器线圈。现场的操作回路基本都有自己的 …能问下你吗?这个电源是从直流屏那里过来的电源吗?
回复
10楼
ccc___ 发表于 2013-3-25 09:20 是的,有的地方保护与控制是必须相关的,或者说必须用同一个元件(电路),如分闸是操作回路的一个必须过 …拉开控制电源后,线路出现故障时,一样会跳闸的?不明白,控制电源没有了,即使保护动作出口怎么跳闸?利用失灵保护?但是,中低压系统设计没有失灵怎么办?或者。启动失灵用的是操作箱的TJR继电器,由于此继电器在控制电源被拉开后也没电了,怎么启动失灵?
回复
11楼
我们一般中高压就是合闸电源和控制电源,合闸电源就是储能回路用。
控制电源就是开关的合闸,分闸,包括手动合闸,手动分闸,事故跳闸等等,
都是做在一起的。
回复