请问各位专家,什么是操作回路啊?有什么功能?什么情况下需要使用到操作回路呢?另外,谁能给个微机保护的操作回路看看,谢谢

请问各位专家,什么是操作回路啊?有什么功能?什么情况下需要使用到操作回路呢?另外,谁能给个微机保护的操作回路看看,谢谢
免费打赏
lingxuct
2014年04月27日 07:39:51
12楼
niziqian007 发表于 2014-4-21 11:15 拉开控制电源后,线路出现故障时,一样会跳闸的?不明白,控制电源没有了,即使保护动作出口怎么跳闸?利用 …操作电源和保护电源是分开的,操作电源拉开了,合、分闸不能操作,但综保和跳闸回路电源还在,保护没有退出。
回复
niziqian007
2014年04月27日 08:18:26
13楼
ccc___ 发表于 2014-4-27 07:39 操作电源和保护电源是分开的,操作电源拉开了,合、分闸不能操作,但综保和跳闸回路电源还在,保护没有退 …你说的没错,保护是没有退出。但是,在操作电源没有的情况下即使保护动作出口了,断路器也无法跳开切除故障呀!
回复
lingxuct
2014年04月27日 16:33:38
14楼
niziqian007 发表于 2014-4-27 08:18 你说的没错,保护是没有退出。但是,在操作电源没有的情况下即使保护动作出口了,断路器也无法跳开切除故 …保护电源在,跳闸回路就不会断开。
回复
niziqian007
2014年04月27日 20:36:12
15楼
ccc___ 发表于 2014-4-27 16:33 保护电源在,跳闸回路就不会断开。跳闸回路是没有断开,但是没有了操作电源断路器无法跳闸,有保护又有什么用呢?
回复
lingxuct
2014年04月28日 06:54:19
16楼
niziqian007 发表于 2014-4-27 20:36 跳闸回路是没有断开,但是没有了操作电源断路器无法跳闸,有保护又有什么用呢?这么简单的事,就说不清楚?操作回路只是卡卡开关或按钮,保护回路能输出跳闸信号(经压板)到断路器跳闸线圈,为什么操作回路没电,断路器不能跳闸?
回复
niziqian007
2014年04月28日 08:24:13
17楼
ccc___ 发表于 2014-4-28 06:54 这么简单的事,就说不清楚?操作回路只是卡卡开关或按钮,保护回路能输出跳闸信号(经压板)到断路器 …我觉得也是,这么简单的事你就是不明白。断路器的跳闸、合闸线圈都由操作电源供电,请问区管:线圈没有了驱动电源还怎么跳闸?
回复
lingxuct
2014年04月28日 09:59:57
18楼
niziqian007 发表于 2014-4-28 08:24 我觉得也是,这么简单的事你就是不明白。断路器的跳闸、合闸线圈都由操作电源供电,请问区管:线圈没有了 …早就说过了,操作和保护用了二个小断路器,操作回路只控制操作(卡卡开关或按钮),保护回路包括跳闸回路!
回复
niziqian007
2014年04月28日 13:28:50
19楼
ccc___ 发表于 2014-4-28 09:59 早就说过了,操作和保护用了二个小断路器,操作回路只控制操作(卡卡开关或按钮),保护回路包括跳闸回路 …哈哈,我说呢,区管怎么会听不懂我的意思呢。不过你说的这种操作方式早就过时了,现在早就淘汰了。你说的那种操作电源指的是弱点操作强电跳合闸,唉!要与时俱进啊……
回复
lingxuct
2014年04月28日 15:13:14
20楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-4-28 15:15 编辑 niziqian007 发表于 2014-4-28 13:28 哈哈,我说呢,区管怎么会听不懂我的意思呢。不过你说的这种操作方式早就过时了,现在早就淘汰了。你说的 …如何做到“与日俱进”?高压开关柜二次电源肯定都是这样的,操作回路和保护回路分开的,有时为了操作回路检修,开关在运行中,操作可以退出,保护不能退出。按朋友的意思,操作电源要拉开,保护也没了,线路不能运行,必须停电做?如果“俱进”以后是这样,那不能叫“俱进”,应该叫“俱退”!
回复
niziqian007
2014年04月28日 17:29:44
21楼
ccc___ 发表于 2014-4-28 15:13 如何做到“与日俱进”?高压开关柜二次电源肯定都是这样的,操作回路和保护回路分开的,有时为了操 …这个问题不讨论了,明白区管的意思了。但是,你说的那种设计现在几乎不再用了,所以,我们说的不是一回事。OK