一般10KV或35KV侧设高压无功补偿时按容量的百分之多少考虑,我们这边380V侧是不低于30%,另外高压补偿怎么计算呀
一般10KV或35KV侧设高压无功补偿时按容量的百分之多少考虑,我们这边380V侧是不低于30%,另外高压补偿怎么计算呀
2楼
高压的没有严格的限定,可按实际需要确定。关键是分组容量,投入时引起电压的波动不能大于规定。而组数不能太多。要进行谐振校验。
回复
3楼
谢谢,您进行过计算吗?如何计算补偿容量呢?
回复
4楼
fitman 发表于 2013-3-22 22:22 高压的没有严格的限定,可按实际需要确定。关键是分组容量,投入时引起电压的波动不能大于规定。而组数不能 …谐振是因为组数多还是功率因素高,什么原因必须测谐振?:)
回复
5楼
谐振是指电容器与系统发生并联谐振。用系统的最大和最小运行模式时的短路容量与电容器投入容量比值开方,看看是否与某次谐波发生谐振。具体公式手册都有,我就懒打了。
组数多了,发生的机率就大点。
回复
6楼
学习了,谢谢。
回复
7楼
谢谢楼主分享,很有用,学习了
回复
8楼
谢谢!受教:)
回复
9楼
学习了,谢谢。
回复
10楼
:(:(:(:(:(
回复
11楼
用多少补偿多少
回复