双系统名义制热外机结霜(单开不结霜)
starelven
Lv.3
2013年03月23日 13:12:21
来自于
制冷技术
+
关注
取消关注
只看楼主
各位,现在在开发一款R410a风冷冷风双系统机型。在实验室测试时单开没任何问题,可当两台机器一起开启运行名义制热时,外机会结霜。分配没有问题。现在找不到原因,望高手一同探讨。
各位,现在在开发一款R410a风冷冷风双系统机型。在实验室测试时单开没任何问题,可当两台机器一起开启运行名义制热时,外机会结霜。
分配没有问题。
现在找不到原因,望高手一同探讨。
免费打赏
tgc000
2013年03月25日 12:47:21
2楼
结霜有可能氟少,也有可能是膨胀阀开度较少,还有可能室外温度低,这些都有可能,得看实际运行状况才行
回复
w599181727
2013年03月27日 14:16:23
3楼
至于你说的开一台不结霜,开两台反结霜,估计你是两台压机并联使用的,原因①制冷剂充注量不够②蒸发器换热面积不够③膨胀阀选型偏小。本人能力有限,期待高手指点