请教生活热水的锅炉选型和水箱配多大的???
wb1601
wb1601 Lv.2
2007年09月03日 15:38:01
来自于采暖供热
只看楼主

请教各位有个单位的宿舍区,共600人,集中在6-9点间洗浴。夫妻间48个,两人一间即48个喷头。公共澡堂共35个喷头,由于是限时间的。如何选型最经济。我算了一下,最大用水量28吨,如果60度热水,选1T锅炉配15立方的水箱大不大。有没有更好的方案。请各位支着,谢谢!(用燃煤卧式常压热水锅炉)

2007年09月03日 15:49:50
2楼
28吨是全天用水量还是最大小时用水量阿?
如果全天用水28吨的话,锅炉功率够了,不过要提前一个半小时开始烧热水!
回复
wb1601
2007年09月04日 00:40:23
3楼
是最大小时用水量,难就难在这里。
回复
wangg989111
2007年09月04日 17:15:01
4楼

不知楼主所说的1T锅炉是否指60万大卡/小时的,如是,你的选择没有问题。
回复
wb1601
2007年09月05日 20:50:29
5楼
是的,如果用40万大卡的是否可以呢!
回复
wb1601
2007年09月10日 22:03:57
6楼
自己在顶一下,希望大家多指教,实际工程经常要碰到的,不会都是设计画图的大侠吧??
回复
xpddnhj
2008年07月17日 20:56:12
7楼
:( 看了 还是要D下
回复
ferrolisx
2008年08月03日 00:45:05
8楼


你的锅炉水是直接供热水还是用换热器?60度的水不能直接用于洗浴,要兑凉水.
假设你的最大流量28吨是按40度的用水温度算的.

1.按 <建筑给排水设计规范> ,耗热650-715KW.,按20度温差计算流量约24吨/小时,你的流量选取差不多的

已知: 实用水温40度(60度的水不能直接用于洗浴,要兑凉水或接换热器), 流量max=28000Kg/h, 水的比热=1kcal/kg.度

如给水温度20度,则每小时需要的热量=28000*1*(40-20)=56万kcal/h.

40万怎么够?至少需要一台1吨锅炉.如果是热水锅炉配套板换的话还要计算.

2.至于水箱大小: 按 <建筑给排水设计规范> ,全部喷头用水量为25350-33300L/h,但这与水箱大小无关.
回复