本帖最后由 heqingheqing 于 2013-3-24 23:02 编辑 明天下午得去验收消防和雨水管的样板工程。小弟新人,都是书本知识,经验基本为0,现将现场图片上传,望各位前辈予以指点。工程是要保鲁班奖的,请各位大大严格要求。 消火栓立管穿楼板 消火栓立管 消火栓管 消火栓管
本帖最后由 heqingheqing 于 2013-3-24 23:02 编辑
明天下午得去验收消防和雨水管的样板工程。
小弟新人,都是书本知识,经验基本为0,现将现场图片上传,望各位前辈予以指点。
工程是要保鲁班奖的,请各位大大严格要求。
消火栓立管穿楼板
消火栓立管
消火栓管
消火栓管
12楼
灵感不错灵感不错
回复
13楼
本帖最后由 zqzshh_co188 于 2013-3-25 19:12 编辑
1、立管应该从观感上与四周的套管的间隙均匀;
2、支架少了,立管不超过多少得有一个支架,另外转角的地方要附加支吊架(具体详见自动喷水灭火系统施工及验收规范);
3、你这个叫雨水管?你们的甲方真是有钱。
4、重点在后面,像你管消防管道的话交叉污染是比较常见的一个问题。
回复
14楼
你要想拿鲁班奖还是来我们工地看看吧,看看什么叫真正的鲁班奖
回复
15楼
文明施工不到位
柱子出现棱角破坏
现在水管和消防管那么快,后期抹灰时很难保证不被污染
等等
回复
16楼
混凝土质量不够优,现场卫生不够好,距离鲁班应该有一定的差距
回复
17楼
套管未作防腐,
回复
18楼
从上面几张顶板管井布置规律看该层应是旅业客房下层的管道转换层吧?现只有一个专业施工不能反映整体合理性。现有:漏做套管(套管高出板面过大预留孔洞规格过小)、支架结构不合格(没刷油漆太心急了)、乱用吊杆(须有抗摇摆措施)、支架安装间距过大。鲁班奖是面子工程要自己满意要比得鲁班奖更有成就感你就明白了!!!!!
回复
19楼
拿鲁班奖我看是悬呀 最起码感官上就不是太好
回复
20楼
横平竖直都做不到,还想评鲁班奖。
回复
22楼
新手,学习!
回复