拟评鲁班奖工程前期雨水管和消火栓管样板工程照片,欢迎大家来挑刺~~~
heqingheqing
2013年03月24日 22:23:22
只看楼主

本帖最后由 heqingheqing 于 2013-3-24 23:02 编辑 明天下午得去验收消防和雨水管的样板工程。小弟新人,都是书本知识,经验基本为0,现将现场图片上传,望各位前辈予以指点。工程是要保鲁班奖的,请各位大大严格要求。 消火栓立管穿楼板 消火栓立管 消火栓管 消火栓管

本帖最后由 heqingheqing 于 2013-3-24 23:02 编辑

明天下午得去验收消防和雨水管的样板工程。
小弟新人,都是书本知识,经验基本为0,现将现场图片上传,望各位前辈予以指点。
工程是要保鲁班奖的,请各位大大严格要求。
DSC_0014.JPG
消火栓立管穿楼板
DSC_0015.JPG
消火栓立管
DSC_0016.JPG
消火栓管
DSC_0017.JPG
消火栓管




DSC_0014.JPG


DSC_0015.JPG


DSC_0016.JPG


DSC_0017.JPG


DSC_0018.JPG


DSC_0019.JPG


DSC_0020 .JPG


DSC_0021.JPG


DSC_0022.JPG


DSC_0023.JPG


DSC_0024.JPG


DSC_0026.JPG


DSC_0027.JPG

免费打赏
青青居
2013年03月26日 09:00:41
23楼
现在水管和消防管那么快,后期抹灰时很难保证不被污染
回复
jtjf77
2013年03月26日 09:01:28
24楼
感觉不错,挺好的!
回复
foliage8008
2013年03月26日 09:24:18
25楼
立管层高大于5m支架应设置两个,在管件、三通等位置应对称设置支架。这些都没有做到,鲁班奖?这个单位的施工实力还是不足的。综合支架都没有体现,消火栓管单独上支架?现在评杯综合支架也是很重要的一个方面。
回复
cdguang123
2013年03月26日 09:26:58
26楼
看上去还行!
回复
ftcs227
2013年03月26日 09:30:34
27楼
雨水管如此高级?
回复
no1feng-75
2013年03月26日 11:14:19
28楼
沟槽连接,对支架设置位置讲究多多,现场支架位置多数设置错误
回复
mx175600
2013年03月26日 12:32:25
29楼
我觉得已经做得很好了
回复
woaitaihangshan
2013年03月26日 13:30:02
30楼
回复
zyb15023265759
2013年03月26日 14:00:20
31楼
感觉楼面板开那么多的洞口,要穿那么多的孔。
回复
vincentsu90
2013年03月26日 14:56:27
32楼
现在水管和消防管那么快,后期抹灰时很难保证不被污染现在水管和消防管那么快,后期抹灰时很难保证不被污染
回复

相关推荐