本帖最后由 heqingheqing 于 2013-3-24 23:02 编辑 明天下午得去验收消防和雨水管的样板工程。小弟新人,都是书本知识,经验基本为0,现将现场图片上传,望各位前辈予以指点。工程是要保鲁班奖的,请各位大大严格要求。 消火栓立管穿楼板 消火栓立管 消火栓管 消火栓管

本帖最后由 heqingheqing 于 2013-3-24 23:02 编辑

明天下午得去验收消防和雨水管的样板工程。
小弟新人,都是书本知识,经验基本为0,现将现场图片上传,望各位前辈予以指点。
工程是要保鲁班奖的,请各位大大严格要求。
DSC_0014.JPG
消火栓立管穿楼板
DSC_0015.JPG
消火栓立管
DSC_0016.JPG
消火栓管
DSC_0017.JPG
消火栓管




DSC_0014.JPG


DSC_0015.JPG


DSC_0016.JPG


DSC_0017.JPG


DSC_0018.JPG


DSC_0019.JPG


DSC_0020 .JPG


DSC_0021.JPG


DSC_0022.JPG


DSC_0023.JPG


DSC_0024.JPG


DSC_0026.JPG


DSC_0027.JPG

免费打赏
kongjiu
2013年03月26日 20:55:10
44楼
@kongjiu
回复
mn13933814283
2013年03月26日 23:36:54
45楼
鲁班奖 难道这么容易??
回复
lqm158
2013年03月27日 07:49:16
46楼
现在水管和消防管那么快,后期抹灰时很难保证不被污染现在水管和消防管那么快,后期抹灰时很难保证不被污染
回复
lszjypdzh
2013年03月27日 08:32:43
47楼
不错的现场施工图片
回复
kingsong119
2013年03月27日 08:40:12
48楼
个人觉得套管后加没什么问题,就是要注意做固定时要保证和管道同心。
回复
gp381610
2013年03月27日 09:18:34
49楼
dbjlsxz 发表于 2013-3-25 07:25 看上去确实不错,但还是有些瑕疵。水平管,立管支架普通工程都过不了关!
回复
gp381610
2013年03月27日 09:41:34
50楼
立管应该2个支架,立管的垂直度才能保障,水平管6米的必须两个支架才能保障横平,主要是怕目前沟槽配件假,安装技术不熟悉压槽过深,单支架就怕炸管口!以上说的这些只是我们安装安全问题,老规范对沟槽连接不大实用了!评鲁班奖-------最最普通的每个膨胀螺丝都要据短加上装饰帽!其他的细节就说不清楚了!最主要的一点,就是红包到位,区区鲁班奖应该还是可以评上的!