只看楼主

我这边有个用户要求不停电更换电流表,而且一次侧电流很大,900A左右我比较担心,所以想找找有没有规范之类的予以说服用户停电更换自己找了圈没找到,特来求助各位,谢谢啦

我这边有个用户要求不停电更换电流表,而且一次侧电流很大,900A左右
我比较担心,所以想找找有没有规范之类的予以说服用户停电更换

自己找了圈没找到,特来求助各位,谢谢啦
免费打赏
lingxuct
2013年03月25日 10:24:43
2楼
“要求不停电更换电流表,而且一次侧电流很大,900A左右”,“想找找有没有规范之类的”。

电气的规程、规范是最齐全的,换电流表是电气工作,能不能换是在《电气安全工作规程》中,而这个工作能做好安全措施,是可以工作的(因为它是能保证人身安全和设备安全的),主要看“能不能做安全措施”了。

这个换电流表的安全措施很简单,就是不断开电流互感器的二次回路,把电流互感器二次短路。
开关柜上有电流互感器二次(电流端子)的,它有专门的短接(铜)片的,短接后就可以直接换电流表了,当然,在换表之前,先得把电流检定好(表是合格的),换好表后,再把短接片拆开就行。
回复
gamineshow
2013年03月25日 12:01:12
3楼
开关柜上有电流互感器二次(电流端子)的,它有专门的短接(铜)片的

柜子内互感器接出没有做专门的端子排,互感器我也拆开看了,要连导线上去比较困难,当然办法也是有的,直接将线拨开绕上。我担心是万一有什么问题,现在不做还好,做了出问题就全是我的问题了(配电柜不是我提供的设备,原盘厂根本就不想来做,开了个天价)。

我先去查查您老说的《电气安全工作规程》中有没有详细的说明,实在不行也就按书硬着头皮上了

多谢啦
回复
姜振祥
2013年03月26日 08:28:59
4楼
只要把电流互感器的二次短接就可以更换的 放心吧楼主是没有经历过所以担心啊。