请大家指点一下,高层建筑给水系统是如何根据压力分区?具体应该怎样按压力分高中低区?以及中高区的压力是如何确定的?
请大家指点一下,高层建筑给水系统是如何根据压力分区?具体应该怎样按压力分高中低区?以及中高区的压力是如何确定的?
2楼
楼主可以看下建规3.3.5,此外还要看下节能规范入户管压力要求
回复
3楼
同问 !!!!!!!!!!!
回复
4楼
对这一点我一直没有完全搞明白。。。。
回复
5楼
3. 3. 3 建筑物内的给水系统宜按下列要求确定:
1 应利用室外给水管网的水压直接供水。当室外给水管网的水压和(或)水量不足时,应根据卫生安全、经济节能的原则选用贮水调节和加压供水方案;
2 给水系统的竖向分区应根据建筑物用途、层数、使用要求、材料设备性能、维护管理、节约供水、能耗等因素综合确定;
——————————————————————————
一般都是根据第1条划分低区,利用市政管网可维持1~6层水压
3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求:
1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa;
2 静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;
3 各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。
———————————————————————————
根据第1条,最低卫生器具的配水点处的静水压不宜大于0.45MPa,即是一个分区的楼层在15层以下
回复
6楼
canyue55 发表于 2013-3-26 08:33 楼主可以看下建规3.3.5,此外还要看下节能规范入户管压力要求谢谢指点:)
回复
7楼
atuo1234 发表于 2013-3-26 23:04 3. 3. 3 建筑物内的给水系统宜按下列要求确定:1 应利用室外给水管网的水压直接供水。当室外给水管网的水 …多谢啦。可是我还是想具体知道,你怎样确定低区是1-5层还是6层呢?我都是看别人的经验,有的是五层,有的是六层
回复
8楼
atuo1234 发表于 2013-3-26 23:04 3. 3. 3 建筑物内的给水系统宜按下列要求确定:1 应利用室外给水管网的水压直接供水。当室外给水管网的水 …您能举个简单的例子帮我解释一下吗?不胜感激
回复
9楼
zhaolijuan88092 发表于 2013-3-27 14:11 多谢啦。可是我还是想具体知道,你怎样确定低区是1-5层还是6层呢?我都是看别人的经验,有的是五层,有的 …非常感谢啦,那中高区是怎么划分的呢?
回复
10楼
同问啊,也是这个问题。 就是有些市政供水到4层,然后5层到顶层(假如是18层)采用无负压供水,不知道这样行不行,还是5~18层还要分2个区 ,不能一个区供的?
回复
11楼
楼上已说得差不多,另补充一点:
根据建筑功能分区和用水点资料确定建筑上部生活给水系统分区(一般分区原则为按建筑高度35-60米分区,建筑要求供水等级越高则分区建筑高度越小;另外要考虑相同建筑功能的空间尽量在相同供水分区内);
回复