对着样本选风机盘管(EK做的),它给出了三档风速,高速、中速、低速,风量也有三档,最大风速与最大风量对应,而供冷量只给出了最大风速下的额定供冷量(有全热和显热),请问我如果按照室内负荷选了一型的风盘,我应该选哪档送风量作为与之连接的风道的风量,进而计算风道的尺寸呢?
对着样本选风机盘管(EK做的),它给出了三档风速,高速、中速、低速,风量也有三档,最大风速与最大风量对应,而供冷量只给出了最大风速下的额定供冷量(有全热和显热),请问我如果按照室内负荷选了一型的风盘,我应该选哪档送风量作为与之连接的风道的风量,进而计算风道的尺寸呢?
2楼
选高档吧,要不选小了风机打到高档,风道小,
噪音太大
回复
3楼
风道的尺寸不需要计算的,正常风机盘管选型出来后,风管尺寸就定下来了,就照着风机盘管的设备出口来就行
回复
4楼
现在一般的盘管资料应该都是风速分档,与之对应的冷量也是一一对应的啊
回复
5楼
中档吧~~~~~~~
回复
6楼
你看看开利的42ce样本……写的真的很清楚去了。拿个样本自己看看就行
回复
7楼
风道根据风口大小来定吧
回复
8楼
现在一般的盘管资料应该都是风速分档,与之对应的冷量也是一一对应的
回复
9楼
一般考虑中档。。。。。
回复
10楼
刚查了一下格力的风机盘管有三个风量,并没有三个一一对应的制冷量,而我们设计一般选择中档计算。
回复
11楼
中档选择,
一般都有三档,表明各自风量
回复