住宅可燃气体系统必须连到消防控制系统吗?
dengyugang
dengyugang Lv.4
2013年03月26日 12:24:57
只看楼主

住宅可燃气体系统必须连到消防控制系统吗?

住宅可燃气体系统必须连到消防控制系统吗?
免费打赏
米克
2013年03月31日 07:27:51
2楼
不一定。如果户内没有消防报警系统时,可接入安防系统,如智能家居、可视对讲等。:victory:
回复
somesome022
2013年04月01日 13:15:05
3楼
一般接入安防系统的,楼上说的更详细
回复
lbyhhz
2014年06月11日 14:49:23
4楼
请教下 接入安防系统的可燃气体探测器和求助报警按钮 分别用什么线
回复
云飘飘
2014年06月12日 06:34:48
5楼
新火规规定,有火灾报警系统的需要设置单独的气体报警系统。
回复
xiaoshuaichen
2014年06月19日 16:59:08
6楼
8.1.2 可燃气体探测报警系统应独立组成,可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路;当可燃气体的报警信号需要接入火灾自动报警系统时,可由可燃气体报警控制器接入。
可燃气体探测器
7.3.5 宜采用具有联动关断燃气关断阀功能的可燃气体探测器。
回复
岭南雨林
2014年06月23日 09:10:14
7楼
谢谢楼主提供分享
回复
cd01230123
2014年06月27日 13:30:02
8楼
谢谢楼主 学习了!
回复

相关推荐