有这么个项目,是个大型商场,在每层都有楼层配电房,主要负责相应楼层的动力、插座和照明供电。但是现在一层配电房上方有消防水管和排水管经过,请问大家这种情况该如何处理。
有这么个项目,是个大型商场,在每层都有楼层配电房,主要负责相应楼层的动力、插座和照明供电。但是现在一层配电房上方有消防水管和排水管经过,请问大家这种情况该如何处理。
2楼
加混凝土现浇板(双层板)
回复
3楼
我觉得如果管漏水,你已经有预防措施就可以了吧
回复
4楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-3-28 11:18 编辑
给其他专业要求,把所有管道移出配电室!
中央空调的风管也不能通过配电室!!!
回复
5楼
图纸肯定不能这么设计的
个人认为是商场装修改造
如果是单纯的电路改造
按1楼办
如果是全改造,并且和消防排水属一个公司就去协商
如果不是
那你自己看得办吧
个人意见
仅供参考
回复
6楼
如果实在移不了,不能有阀门检修口。
回复
7楼
主要是怕漏水照成停电事故,商场的层高都比较高,估计配电室没有占用全部的层高。
1、水暖改道,
2、如果实在不行的话就加楼板做防水
回复