本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-1-14 20:49 编辑 【网友问】:《建筑抗震设计规范》中在7.1.4条中对砌体房屋进行了最大高宽比限值,《高层混凝土结构技术规程》中4.2.3条对A、B级高度混凝土高层建筑的高宽比限值做出了规定。但是规范中对多层混凝土结构的高宽比没有具体的规范条文进行说明。我一般都是参考高规中对混凝土结构的高宽比限值进行结构设计的。但是对于多层混凝土结构来说,其高宽比限值应该比高层混凝土结构高宽比限值放松些的。大家来讨论一下。
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-1-14 20:49 编辑
【网友问】:
《
建筑抗震设计规范》中在7.1.4条中对砌体房屋进行了最大高宽比限值,《高层
混凝土
结构技术规程》中4.2.3条对A、B级高度混凝土高层建筑的高宽比限值做出了规定。
但是规范中对多层混凝土结构的高宽比没有具体的规范条文进行说明。我一般都是参考高规中对混凝土结构的高宽比限值进行结构设计的。
但是对于多层混凝土结构来说,其高宽比限值应该比高层混凝土结构高宽比限值放松些的。大家来讨论一下。
【答网友问】:详截图解答。
【答网友问】结构设计热点问题汇总,不看必有损失!
http://bbs.co188.com/thread-8613248-1-1.html
![4.png](https://fd.co188.com/group1/M04/0D/A9/rBBhH11HOfOAOxhBAAOiZHhjz_U942.png)
43楼
作为一个菜鸟新人,丝毫不敢突破规范,特别是不理解规范产生的背景的情况下,毕竟人命关天,必须慎之又慎
回复
44楼
学习学习!
回复
45楼
路过学习了
回复
46楼
只是来学习姿势的
回复
47楼
公说公有理,婆说婆有理。现在中国只要是有点头衔的就都可以说了算,这还有王法吗?真不知道规范是给谁定的?竞争一些超规超限的工程。
回复
48楼
受教啊,写的真不错啊:)
回复
49楼
是高层的3.3.2 飞刀
另外,规范条文说明解释了,我的理解:第一,高宽比可以突破,但前提是结构的承载力变形等已经满足,就是几大比值已经满足了,才允许突破,不是盲目突破。第二,高宽比最好不要突破。
这些超规超限的工程,我们80%的人一辈子都接触不到,因此不必要纠结。你一个武林泛泛之辈,整天纠结屠龙刀能不能砍了倚天剑,呵呵。
回复
50楼
自己试验不久得了!
回复
51楼
不是强条,可以超越,但不能过多,其它的参数不能放松。长宽比也适当超越。控制在10%以内为宜。
回复
52楼
这个不是遥远的星星,就在身边。33层房子,两梯3户,高宽比很容易超,达10的都不少。怎么办呢?还不是硬着头皮上啊