请教24层住宅污水管,每层只接一个坐厕,是否需设通气立管,计算结果是排水量4.16l/s,可以不设,但本人第一次做高层,请有经验的朋友指点下,谢谢
请教24层住宅污水管,每层只接一个坐厕,是否需设通气立管,计算结果是排水量4.16l/s,可以不设,但本人第一次做高层,请有经验的朋友指点下,谢谢
12楼
UPVC螺旋管,增大了阻力,可以提高排水能力的。DN100的UPVC螺旋管,排水能力6。0L/s
回复
13楼
我也正为这个问题头疼呢,做过的多发表意见哈
回复
14楼
肯定要设通气了。立管的排水能力会随着高度的变化而改变的!
你再好好看看规范吧,上面有介绍的!
回复
15楼
本人觉得还是要设专用通气立管,再说规范4.3.12规定你的24层最低横支管与立管连接处至立管管底的垂直距离应不小于6米,你的能满足吗?
回复
16楼
10层以上按照规范是宜设专用通气立管,不过我认为只有一个坐便的话只设伸顶和加大管径应该能解决问题,还得看看人家审图的意思,跟他们死磕也没什么用....
回复
17楼
我们做的时候都是要设的
回复
18楼
规范上有说明。
按顶层作用伸出污水管高度。
在设与不设都无关紧要的情况下。建议和甲方商量。
看是否影响建筑美观
回复
19楼
看看规范吧。
回复
20楼
还有条文说明。
回复
21楼
看场所吧..做直接升顶通气也不难呀.. 虽排水量不多,但层数多. 如果是贵宾馆那设吧..卫生一点.高级一点.
回复