请教24层住宅污水管,每层只接一个坐厕,是否需设通气立管,计算结果是排水量4.16l/s,可以不设,但本人第一次做高层,请有经验的朋友指点下,谢谢
请教24层住宅污水管,每层只接一个坐厕,是否需设通气立管,计算结果是排水量4.16l/s,可以不设,但本人第一次做高层,请有经验的朋友指点下,谢谢
22楼
如果不设通气立管,就采用螺旋UPVC管,不仅可以降低噪音,也可以增大流量,底层排出管放大一级管径,最好从二层楼板底开始改用排水铸铁管,因为高层排水落到一层冲击力还是很大的,用UPVC容易被冲坏,特别是选用了不好的UPVC管的时候
回复
23楼
不需要设通气立管,排水立管直接通到屋顶即可。
回复
24楼
要看你所在地区有没有这方面的规范要求,像上海\江苏等地规定是要设置通气管的!
回复
25楼
必须设置。我搞了10几年设计了,这点对有经验的设计师是常识性问题,切记!规范中“宜”“须”“应”等字要好好理解。切忌以身试规。
回复
26楼
按规范设计,必须设置
至于美观问题可以和建筑的商量放置在一个合适的地方装饰一下就可以
回复
27楼
还是按规范来吧,免得出了问题麻烦,
回复
28楼
虽然你可能算出来可以!你有没有考虑如果甲方自己改成铸铁管,那排水能力就差了,就不一定够了,
到时候甲方要求改棺材,你就傻了!给自己留点后路
24层的厨房不用设置,至于卫生间(一个座便)建议设置,又不花你的钱,为什么不安全一点呢·
回复