求教室内水暖地沟设计问题
x497033739
x497033739 Lv.5
2013年03月27日 10:50:50
来自于采暖供热
只看楼主

本人新手,想请教下各位前辈,建筑室内供暖及给排水管道什么时候敷设在地沟内,什么时候不用;地沟尺寸根据管道种类及数量怎么设计

本人新手,想请教下各位前辈,建筑室内供暖及给排水管道什么时候敷设在地沟内,什么时候不用;地沟尺寸根据管道种类及数量怎么设计
免费打赏
x497033739
2013年03月27日 12:42:35
2楼
:P本人急需各位前辈赐教,请大家踊跃回答问题哦
回复
苏丹丹丹
2013年03月27日 14:16:57
3楼
一般室内不设管沟吧,室内设的是管道井,综合管井各个管的间距看相关标准附录表格中有
回复
vk3001h
2013年03月28日 20:14:46
4楼
室内地沟分为不通行沟、半通行沟和通行沟三种。不通行沟净高低于1m,如果管道不需要检修可以采用,断面尺寸只要能够满足管道安装条件就行。这种地沟通常用在工业建筑中,民用建筑中没有用的。半通行沟指净高1m>h>1.6m的地沟,通常断面尺寸为1.2*1.2m。因为净高仅容人匍匐爬过,所以叫半通行沟。通行沟指净高>1.6m的地沟,因为净高足以使人直立通行而得名。这种沟由于土方量大、造价高,所以在民用建筑中极少使用。民用建筑中最常用的就是半通行沟。地沟尺寸没有具体要求,只要满足检修要求即可。一般来说,沟的净高应满足沟中管道最高点上方及最低点下方各有300mm净空;沟的净宽应满足管道(保温后)外皮距边墙不小于600mm的通行宽度。单侧敷设管道的地沟一般来说净宽1~1.2m足够了,双侧敷设管道的地沟净宽至少1.4m。
回复
huangting1234
2013年03月29日 11:28:17
5楼
:Q噢噢噢看看看看
回复
irozoe
2013年04月22日 11:38:17
6楼
;P;P;P;P;P;P;P;P
回复
x497033739
2013年06月13日 13:26:01
7楼
vk3001h 发表于 2013-3-28 20:14 室内地沟分为不通行沟、半通行沟和通行沟三种。不通行沟净高低于1m,如果管道不需要检修可以采用,断面尺寸 …:)谢谢耐心解答
回复