高手解答下
yu474350480
2013年03月27日 11:26:06
只看楼主

我有AL1,AL2配电箱,AL2引自AL1,用天正计算AL2总功率和计算电流如下表1AL配电箱总功率和计算电流如下表2为什么我AL1的计算电流,和AL2箱子里的计算电流大小不一样?天正计算有问题?还是什么原因?

我有AL1,AL2配电箱,AL2引自AL1,用天正计算AL2总功率和计算电流如下表1
AL配电箱总功率和计算电流如下表2
为什么我AL1的计算电流,和AL2箱子里的计算电流大小不一样?天正计算有问题?还是什么原因?

QQ截图20130327112356.jpg


截图20130327112528.jpg

免费打赏
yu474350480
2013年03月27日 11:27:54
2楼
AL1配电强引出的AL2箱子是WL11,计算电流28A,而AL2单独计算是20A
回复
boeing_s
2013年03月27日 12:02:42
3楼
因为需要系数取得不一样,造成计算功率其实就不一样,计算电流也就不一样了