在施工时,发生梁柱交接处没有混凝土,该如何处理???
在施工时,发生梁柱交接处没有混凝土,该如何处理???
2楼
将空洞处清理后,以后浇带的处理方式处理!
回复
3楼
先进行技术鉴定,之后按照鉴定结论编制施工方案,批准后实施。
回复
4楼
嗯 土木在线真好, 能学到好多东西:lol
回复
5楼
哈哈,施工质量问题,曾记得有位高手对于相关问题给出的答案,如果你是监理,一句话“趴了重新浇筑”然后等着收红包。如果是设计院,按对自己有利的方法走,因为毕竟是施工质量问题。如果是甲方,则要求设计院出具经济的解决方案。然后走近死胡同。。。混凝土还没终凝,应该可以将两侧混凝土凿毛,用高一级的微膨胀混凝土补上即可。即按后浇带做法补上
回复
6楼
十六字令12首
01.窗,遮风挡雨可透光。家家有,不开闷得慌。
02.梁,荷载来自板与墙。受弯剪,纵横筑殿堂。
03.板,承载受弯又受剪。分薄厚,少筋危且险。
04.门,分隔房间挡风尘。有大小,出入多为人。
05.墙,高矮薄厚短或长。能回音,闻之声悠扬。
06.梯,置于楼内易于居。可攀爬,维稳需根基。
07.厕,内急到此释时乐。户户有,用之站或坐。
08.柱,古来取材自大树。受压弯,林立承千户。
09.库,欲増面积需立柱。种类多,其间盛万物。
10.暖,供热须有给水管。常维修,用前要查检。
11.宅,有水有电污可排。居其间,重复徃与来。
12.水,其绕青山山逾美。人甚需,饮之要张嘴。
回复