层高达到多少米时,消防给水需要分区?

层高达到多少米时,消防给水需要分区?
免费打赏
君临天下
2013年03月28日 14:29:20
2楼
严格讲,静压不超过1.0MPa。分不设置增压只有消防水箱(高度满足0.07MPa),设置了增压稳压建筑高度可能小点。
回复
貌似很忙
2013年03月30日 09:11:05
3楼
原则上压力小于管材所能承受的极限压力,建筑高度小于100米,没有避难层,就不用分区啦
回复
xiaocao8604
2013年03月30日 21:03:41
4楼
消火栓高位水箱设置了稳压泵的要考虑稳压泵的压力(算静压)
回复
z13755443660
2013年09月06日 08:46:17
5楼
消火栓高位水箱设置了稳压泵的要考虑稳压泵的压力(算静压)