砖混结构抗震验算不过,应该怎么改?
yykp2013
yykp2013 Lv.7
2013年03月27日 17:10:46
来自于砖混结构
只看楼主

本帖最后由 yykp2013 于 2013-3-29 11:04 编辑 抗震9度区。四层砖混,层高2800,墙厚240。结构平面图上方的较小的梁承担卫生间隔墙重(120厚),荷载取7.5。阳台挑梁的荷载取5.4。砖混结构抗震验算不过,墙厚、砂浆强度等级都改过了还是不行,新手求助各位,应该怎么改?我的模型附在下方

本帖最后由 yykp2013 于 2013-3-29 11:04 编辑

抗震9度区。四层砖混,层高2800,墙厚240。结构平面图上方的较小的梁承担卫生间隔墙重(120厚),荷载取7.5。阳台挑梁的荷载取5.4。砖混结构抗震验算不过,墙厚、砂浆强度等级都改过了还是不行,新手求助各位,应该怎么改?我的模型附在下方

M%T`}E64W[IE[EZ(WE8{[0U.jpg

4bc1296c3bac8d6c001f.zip
1.7 MB
立即下载
免费打赏
wangpei32
2013年03月29日 15:09:18
12楼
如果是在这么高烈度的地方,肯定得用抗震性能好的结构形式吧,砌体,哎:)
回复
weidaxiao
2013年03月29日 16:41:37
13楼
9度区尽量减少外墙的开洞率,有必要的画底层可以考虑用370墙
回复
wangdongwei88
2013年03月29日 17:01:51
14楼
只能配筋砌体,没有别的办法了
回复
结构阿牛
2013年03月29日 17:16:30
15楼
你刚度分配考虑洞口了吗,按净面积算一下,看看
回复
summermeis
2013年03月29日 20:11:13
16楼
百年一遇的9度区。。。
回复
xyc312180068
2013年03月30日 09:45:13
17楼
我想说的是,这种事情你告诉建筑,改框架吧! 做砖混结构的原因大多是为了节约造价,你看你现在的构造柱布置,外加配筋砌体,造价和框架结构是差不多的。如果是为了施工方便,施工周期快,好像配筋砌体施工也不是很快。
回复
shy...wolf
2013年03月30日 13:17:17
18楼
120墙改为自承重
回复
shy...wolf
2013年03月30日 13:19:23
19楼
九度区砖混能建四层吗?请查规范。
回复
摆渡人001
2013年03月30日 15:09:25
20楼
砌体9度确实很难算够,当初结构形式就该定框架或剪力墙。要不用配筋砌体算算看
回复
stevenguang
2013年03月30日 17:10:19
21楼
我看了下,你的模型有问题