砖混结构抗震验算不过,应该怎么改?
yykp2013
yykp2013 Lv.7
2013年03月27日 17:10:46
来自于砖混结构
只看楼主

本帖最后由 yykp2013 于 2013-3-29 11:04 编辑 抗震9度区。四层砖混,层高2800,墙厚240。结构平面图上方的较小的梁承担卫生间隔墙重(120厚),荷载取7.5。阳台挑梁的荷载取5.4。砖混结构抗震验算不过,墙厚、砂浆强度等级都改过了还是不行,新手求助各位,应该怎么改?我的模型附在下方

本帖最后由 yykp2013 于 2013-3-29 11:04 编辑

抗震9度区。四层砖混,层高2800,墙厚240。结构平面图上方的较小的梁承担卫生间隔墙重(120厚),荷载取7.5。阳台挑梁的荷载取5.4。砖混结构抗震验算不过,墙厚、砂浆强度等级都改过了还是不行,新手求助各位,应该怎么改?我的模型附在下方

M%T`}E64W[IE[EZ(WE8{[0U.jpg

4bc1296c3bac8d6c001f.zip
1.7 MB
立即下载
免费打赏
全能匠人
2013年03月30日 17:18:34
22楼
一层、二层,纵墙改为360,横墙分户墙、楼梯间等改为360.砂浆强度过高没有作用。
回复
yykp2013
2013年03月31日 22:57:40
23楼
谢谢大家对我提出的种种建议。。:)
回复
lsq9733
2013年04月01日 11:14:14
24楼
结构平面应是不满足9度区要求,很难计算通过,即使加大墙厚也不会有太好效果,而且综合造价也不比框架结构节省,建议改为框架结构
回复
cxwyr2009
2013年04月01日 12:09:53
25楼
要命啊。我觉得首先建筑要调整方案布置或者改结构类型,不然结构不可能算过!!!
回复
萧萧风
2013年04月01日 15:59:56
26楼
所有洞口两侧设构造柱再试算一下,
回复
icefiretmzx
2013年04月01日 16:51:34
27楼
9度区砖混结构,看看这个结果就可怕
回复
xiongxian19890928
2013年04月01日 17:19:48
28楼
能碰到9度区,全国就那几个。哥们你有“福”了。框架吧,砌体没做过,按37墙算算。
回复
xiongxian19890928
2013年04月01日 17:24:55
29楼
刚翻了规范,240墙做9层砌体抗震,计算过了。审图那里也过不了啊
回复
doudou3321
2013年04月01日 22:00:10
30楼
看了你的模型,你的建筑方案本身就有问题,明显的就有三点:1,9度区窗间墙最小宽度为1500,而你的外墙基本是900,2,8、9度区墙面洞口的面积不宜大于50%。3,房屋转角处设有转角窗。你的外墙竖向应力相对较小,而高宽比又大于3,等效侧向刚度很小,应同时计算弯曲和剪切变形。
回复
yixiao2006
2013年04月02日 11:42:16
31楼
这么高的烈度,外墙还开这么多洞口,建议换结构类型吧
回复