本帖最后由 yykp2013 于 2013-3-29 11:04 编辑 抗震9度区。四层砖混,层高2800,墙厚240。结构平面图上方的较小的梁承担卫生间隔墙重(120厚),荷载取7.5。阳台挑梁的荷载取5.4。砖混结构抗震验算不过,墙厚、砂浆强度等级都改过了还是不行,新手求助各位,应该怎么改?我的模型附在下方

本帖最后由 yykp2013 于 2013-3-29 11:04 编辑

抗震9度区。四层砖混,层高2800,墙厚240。结构平面图上方的较小的梁承担卫生间隔墙重(120厚),荷载取7.5。阳台挑梁的荷载取5.4。砖混结构抗震验算不过,墙厚、砂浆强度等级都改过了还是不行,新手求助各位,应该怎么改?我的模型附在下方

M%T`}E64W[IE[EZ(WE8{[0U.jpg

4bc1296c3bac8d6c001f.zip
1.7 MB
立即下载
免费打赏
shibei1984
2013年04月02日 16:43:40
32楼
我计算过八度的四层砖混,全是构造柱,还是勉勉强强过去的,建议改框架吧
回复
yuquan0320121
2013年04月02日 16:49:20
33楼
是不是设防烈度考虑错啦!!!!
回复
kangning04
2013年04月02日 19:50:22
34楼
9度区还做成砖混结构?
回复
mrqxf01
2013年04月02日 22:35:33
35楼
9度区普通砌体很难通过计算,改墙体材料吧,用混凝土砌块或改异形柱框架吧。
回复
赵夜香
2013年04月02日 22:48:31
36楼
9级抗震 三层以上的还是框架的合理 别用砖混了 睡不好觉
回复
roseno023
2013年04月03日 10:10:18
37楼
明显是剪力墙的户型,拿到砌体结构来用!结构布局就不太合理
回复
土木王子
2013年04月03日 21:51:53
38楼
这个工程的户型设计的不怎么样,本身对抗震不利。可以将底层用370墙, 如果说370墙向内偏占用了使用面积,可以让建筑做造型,将外偏的部分给遮住。另外在详图设计菜单看一下里面的构造柱的钢筋是否改成和你图纸设计相符的级别和直径。
回复
hw8281
2013年04月04日 18:58:22
39楼
9度,直接改框架吧
回复
wangxiang_anqing
2013年04月19日 16:22:11
40楼
我是来学习的!
回复
anpingjun
2013年04月20日 20:17:10
41楼
学习中....
回复

相关推荐